22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆怎么对地放电
11万伏电缆停用搬迁
电缆怎么放电
答:
先把接地线的接地端接到接地体上,再依次把电缆的金属部分(导体、接地)接地,要是电缆长就多放一会
。不论单相还是多相。11万伏电缆一般是单相。要是临近高压设备,就把接地保持着。
10千伏
电缆
停电多久电荷会
放电
完
答:
用三相短路接地的方法,放电5分钟就可以放完
。因为高压电缆构造的特殊性,在通电充电后,停电后电缆内三相之间、以及三相与屏蔽层、半导体层之间存在大量的分布电容,假如不接地的话,电容上的残余电荷是无法在短时间内放掉的,所以一般通过三相短路接地,放电5分钟,确保电荷放电干净。10KV高压电指10000V的...
10KV
高压电缆
停电何后
如何放电
?
答:
如果配电柜内的接地刀装置可用的话 直接用接地刀就可以了
没有或不能和需要放电的电缆连接的话 直接用绝缘导线与地线连接然后再和需要放电的电缆连接 进行放电就行了! 放电前最好验电!以防万一!
10kv三相电力
电缆
钢铠
对地放电
是什么意思
答:
10KV高压电缆钢铠在电缆制作时需焊接地线与供电线路电缆操作台接地体连接,
钢铠对地放电是电缆芯线绝缘降低外力破环对地放电
,供电系统跳闸
拆除
高压电缆线
需要
放电
,
怎样
操作安全?
答:
穿绝缘鞋带绝缘手套!用
放电
笔进行放电
高压
验电接地方法有哪些步骤呢?
答:
用相应等级的验电笔逐项验电,确认无电。再用
放电线
逐项
放电
,打三项放电接地线,(注意:打接地线时必须先打接地极后打三项接地线)。然后撤卸负荷侧喇叭嘴,金属环挡板密封圈。接着开
电缆
和密封圈,往电缆上穿喇叭嘴,金属环密封圈_密封圈多层朝里_,固定喇叭嘴,压线板压线。接线,先接地线后接...
直流型
高压放电
棒使用方法
答:
当电压表下降到5Kv~15Kv左右时,才能使用
放电
棒进行安全操作,先通过间隙空气放电,确认无声音后再接触试品。试品积累的电荷量与电容大小、施加电压、时间有关,大容量试品放电时间长且需多次放电。对长距离
高压电缆
,放电过程可能需要大容量的放电棒,且需多次放电。严禁在未断开电源的情况下使用放电棒。
电缆
的局部
放电
主要分为哪几种
答:
高压电缆
有两种方式输送 一是架空假如在支撑点(线杆 铁塔)有绝缘支瓶出现老化 破损 可能出现局部
放电
现象 二是地下深埋一般是线缆采用铠甲防护 局部破损 会有出现放电适用于各类电压等级的变压器、互感器、电缆、GIS、套管及电机等高压电气设备的局部放电(电脉冲法)测量与分析。整体...
绝缘表测量后
如何
进行
放电
?
答:
绝缘表测量后,
电缆放电
的方法如下:1、小型变压器,用摇表测量绝缘后,短路放电即可。2、大型电力变压器,使用的是
高压
发生器测量绝缘。常见的10KV级别,试验电压是45KV,应该使用带有合格的绝缘棒的接地导线,把各绕组通过一个合适的大功率电阻缓慢
地放电
,最后才是把绕组短路后检验放电结果,以防电击伤人...
中
高压电缆
做局部
放电
试验的原理是什么?
答:
先了解局部
放电
产生的原因 (1)绝缘体中局部区域的电场强度达到击穿场强时,该区域就发生放电; (2)导体表面的毛刺、导体尖端或导体直径太小,在导体附近的电场集中也会造成放电; (3)浮动电位的金属体而出现感应放电,或有连接点接触不好而发生放电。详细看参考资料吧。希望对你有帮助。参考...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电断电后如何放电
接地怎么做才能放电
怎么接地线放电
630的电缆怎么放电的
射线管高压接地方式
地线带电
光缆怎么放电
对电缆放电组放和直放
配电室高压电缆头怎么放电