22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆怎么放电处理
10千伏
电缆
停电多久电荷会
放电
完
答:
用三相短路接地的方法,放电5分钟就可以放完
。因为高压电缆构造的特殊性,在通电充电后,停电后电缆内三相之间、以及三相与屏蔽层、半导体层之间存在大量的分布电容,假如不接地的话,电容上的残余电荷是无法在短时间内放掉的,所以一般通过三相短路接地,放电5分钟,确保电荷放电干净。10KV高压电指10000V的...
10KV
高压电缆
停电何后
如何放电
?
答:
如果配电柜内的接地刀装置可用的话 直接用接地刀就可以了
没有或不能和需要放电的电缆连接的话 直接用绝缘导线与地线连接然后再和需要放电的电缆连接 进行放电就行了! 放电前最好验电!以防万一!
拆除
高压电缆线
需要
放电
,
怎样
操作安全?
答:
穿绝缘鞋带绝缘手套!用
放电
笔进行放电
高压电缆
头
放电怎样处理
答:
一、方法:使用冷缩电缆附件
,减少事故的发生和长期运行的成本;增加伞裙数量,增加爬电距离;最保险的方法是换新的电缆头。二、放电原因:可能是电缆接头在施工过程中工艺不符合规范造成;可能是电缆接头在潮湿、污秽的环境中会发生放电甚至击穿烧毁;可能是电缆本身存在质量问题。
绝缘表测量后
如何进行放电
?
答:
绝缘表测量后,电缆放电的方法如下:
1、小型变压器,用摇表测量绝缘后,短路放电即可
。2、大型电力变压器,使用的是高压发生器测量绝缘。常见的10KV级别,试验电压是45KV,应该使用带有合格的绝缘棒的接地导线,把各绕组通过一个合适的大功率电阻缓慢地放电,最后才是把绕组短路后检验放电结果,以防电击伤人...
电缆
的局部
放电
主要分为哪几种
答:
高压电缆
有两种方式输送 一是架空假如在支撑点(线杆 铁塔)有绝缘支瓶出现老化 破损 可能出现局部
放电
现象 二是地下深埋一般是线缆采用铠甲防护 局部破损 会有出现放电适用于各类电压等级的变压器、互感器、电缆、GIS、套管及电机等高压电气设备的局部放电(电脉冲法)测量与分析。整体...
高压电缆
头
放电怎么处理
答:
(3)冷缩
电缆
附件能和电缆热胀冷缩保持同步,让电缆运行更安全。2、增加伞裙(雨裙)数量,增加爬电距离。3、安装时完全按照工艺进行,防止安装质量引发的问题。在实际施工过程中,剥电缆等基本都是民工来做(即使是供电局的也大部分如此),有的甚至整个接头都交给民工做,只派技术人员在旁边指导一下。
电缆
的局部
放电
主要分为哪几种?
答:
MEJF-II局部
放电
耐压试验装置是根据IEC270标准,利用脉冲电流法原理研制而成,并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,抗干扰能力强,并具有四种高频椭圆扫描,适用于
高压
产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、
电缆
、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的...
高压电线
在断电后是否在电线上还存在电?
答:
平行的
高压
线在断电后,会形成电容,存在余电。所以断电后,需要进行接地
放电处理
。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘。35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘。这一点你可以...
高压
进线柜,
电缆
存在
放电
现象,应该
怎么处理
答:
做耐压试验,确定
电缆
能否继续正常使用。是电缆头处吗?停电、
放电
,接好接地棒,将电缆头用酒精擦洗干净,在电缆头引线上加几个隔电帽。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电断电后如何放电
高压电缆是否要放电
高压电缆如何消除放电问题
高压电机线包放电怎么处理
配电室高压电缆头怎么放电
10kv独根电缆头如何放电
35kv电缆头放电怎么处理
电缆放电量大怎么办
高压母线放电应该做什么处理