答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的变压器变压器一次侧高压电缆长为2000-3000米一次侧
高压电缆选型计算
如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
高压
10kv
电缆选型
答:
先根据配变容量计算电流I=S/1.732/10,然后根据电流选电缆
。举个例子:根据:《电力工程电缆设计规范 GB50217-94》先选定10KV进线电缆:我们选择高压进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据变压器容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许...
[
高压电缆
截面选择
计算
书]10kv高压电缆截面
答:
相线芯线截面16<S (mm 2)≤35,采用PE 线截面为16(mm 2)的四芯
电缆
; 相线芯线截面S (mm 2)>35,采用PE 线截面为S/2(mm 2)的四芯电缆。
6KV,200KW
高压
电机
电缆选型
?
答:
6KV,200KW
高压
电机
电缆
可选16平方的三芯铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=200/(1.732X6X0.85)=23A(按三相电
计算
,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选16平方的三芯铜电缆。
电缆
的
选型
70㎡10kv铝芯电缆200m可以带多少功率 如何
计算
答:
查表)Aec—经济
电缆
截面(查表)Tmax--年最大负荷利用小时(查表)二、
计算
额定功率 P=1.732×U×I×Cosφ=1.732×10000×121.1×0.8=1678KW P--额定功率 U--额定电压 I--电缆载流量 Cosφ--功率因数 三、因为200m的电压降很小,而且是
高压
输电,所以电缆电压降可忽略不计。
如何选择
电缆
型号?
答:
1.
计算
用电负载:根据设备的功率需求,计算出工作电流大小。2. 确定电压:根据供电系统的电压等级,如220V或380V。3. 选择电缆规格:根据工作电流和电压,选择合适的电缆标称截面。一般而言,一平方的电缆能支持10安培的电流。问题十:
高压电缆
型号选择 高压电缆型号选择应根据高压侧电压、输电方式(架空...
10KV
高压电缆
线径如何根据短路电流选取
答:
共架空线多长,地缆多长,才能求出。我是这样求的:5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=10kV母线三相短路电流 不知道对你有没有帮助。求三相短路电流主要是要求热稳定到底能不能满足。
高压
柜那边是通过继保实现保护的啊,继保没问题的话,那就不会烧东西的了。希望对你有帮助 ...
I0KV
高压
电机
电缆选型
答:
首先要知道10kV
高压
电动机的额定功率。更准确的
计算
还需要功率因数,电动机效率。在没有这两个参数的的情况下,工程计算一般取功率因数为0.85(电机越大这个数值可以越高),效率取0.95(同样是电机越大越高)以上。这样你就可以算出电动机额定电流了。这个时候可以根据额定电流选择
电缆
的额定电流。只要不...
如何选择
电缆
型号?
答:
问题八:电源线的规格,以及如何选型 根据电福总功率大小
计算
出工作电流大小,即电器总功率除以220就是总工作电流,然后选择电源线的规格即可。 问题九:
电缆选型
如何选择电缆型号,具体方法和公式 1:用电负载 2:电压(220V.380V) 3:一般来讲一平方的电缆能支持10安培的电流 问题十:
高压电缆
型号选择 高压侧电压为多...
已知变压器的容量,怎样选择
高压
侧的
电缆
??
答:
容量除以
高压
侧电压,再除以根号3,就得到高压侧的载流量,在根据载流量选择