22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆短路电流计算
短路电流计算
公式
答:
短路电流的计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同)
; 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流
的
计算
方法
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA)
,6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA 2、短路冲击电流的计算 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘...
高压电缆
的
计算
答:
经计算的额定电流为I=1000/1.732*10=57.81A.这个电流很小
,可以选用电缆YJV22-10KV-3*50截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短导线压降和损耗等因素截面不能小于70平方 2、最好选用通用电缆,这样不但价格便宜,且选用、维护、更新等都方便选用...
短路电流
怎么算?
答:
具体规定: 对于3~35KV级电网中
短路电流
的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2.在
计算高压
电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和
电缆
,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。3...
短路电流
值怎么算
答:
1电源点到短路点架空线路长度(Km)6架空线路阻抗标幺值
计算
XL*1=XL/Km*L*(SB/Uav12)0.175310446 2电源点到短路点
电缆
长度长度(Km)3电缆线路阻抗标幺值计算XL*2=XL/Km*L*(SB/Uav12)0.017531045 3线路部分平均电压Uav1(KV)37
短路电流
有效值标幺值计算 I*=1/ X∑*0.884688396 4变压器额定容量...
网友们帮忙看看这题怎么解?
答:
1. 工厂配电所10kV母线参数:x0 = 0.38Ω/km (架空线路)2. 车间变电所低压380V母线参数:xcab = 0.08Ω (
电缆
)假设短路发生在配电所和变电所之间的距离为d(km),则短路电阻为:R = (x0 + xcab) * d 三相
短路电流
可以通过以下公式
计算
:I = U / (sqrt(3) * R)其中,U为...
电网
短路电流
是怎么
计算
的?
答:
不对称短路故障,根据不同短路原因
计算
方式如下:一、单相接地短路 单相接地
短路电流
小于同一故障点的三相短路电流,反之,单相短路电流大于三相短路电流。单相接地时,非故障相电压的大小:1、零序阻抗<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗...
短路电流
的口诀算法
答:
如已知供电部门出线开关为W-VAC 10KV 2000A 额定分断
电流
为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 110KV:10.5除变压器容量35KV:7除变压器容量6~10KV:4.5除变压器容量。例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875一台10KV 1600KVA...
10kv
电缆
热稳定校验公式
答:
10KV交联聚乙烯绝缘电力
电缆
导体及金属屏蔽的热稳定计算书 下表所列的导体和金属屏蔽热稳定
计算
值是根据下述公式计算的:式中:I――最大
短路电流
,A;S――导体或屏蔽截面,mm2 ε――1.0导体;1.2金属屏蔽;K=226(铜);β=234(铜);αf=短路允许最高温度,℃;αi=短路前温度,℃;t...
高压短路电流计算
时
电缆
线路阻抗用什么算
答:
高压短路计算
不计电阻,只算电抗值(计算时间常数除外)一般
电缆
线路的阻抗跟其构造有关,所以厂家都有给出相应的电抗数值,设计书上也有相应的表,可以直接查寻
短路电流
值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv线路短路电流计算实例
10kv回短路电流
变压器短路阻抗算短路电流
35kV短路电流计算公式
6kv短路电流计算
10kv电缆短路电流有多大
回路的短路电流怎么算
10kv侧短路电流如何计算
如何计算10kv线路电流