22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv侧短路电流如何计算
请
计算
一下本所最大运行方式下和最小运行方式下本所
10KV
母排
短路
...
答:
1. 计算基准值:选取基准功率Sj为100MVA,基准电压Uj为10.5kV,基准电流Ij为5.5kA
。2. 系统折算:考虑到变电所是110kV/10kV的配置,将10kV母线系统的阻抗折算至110kV母线系统,得到最大运行方式下的系统阻抗Xmin和最小运行方式下的系统阻抗Xmax。3. 主变压器阻抗:主变压器的阻抗记为Xt。4. 短路...
短路电流计算
公式
答:
若6kV电压等级,则
短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若
10kV
电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若1
10kV
电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算
依据的公式是: Id=...
短路电流
的
计算
方法
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA)
,6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA 2、短路冲击电流的计算 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘...
请问:变压器
10kV侧
及0.4kV侧的
短路计算是怎么算
的?
答:
短路电流?粗步估算是这样的:高压侧的短路电流基本上等于次级电流,
次级短路电流等于根号3倍次级电流乘以输出电压0.4KV .此时短路电流单位是KA
。
短路电流怎么算
?
答:
短路电流
的
计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若
10kV
电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若1
10kV
电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
10kv
变压器
短路电流
是多少?
答:
大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的
短路
容量,好像是说电力系统的。根据江苏有关电力标准:35KV按25KA
计算
(校验),
10KV
按20KA计算(校验)。那么10/0.4KV变压器高压侧的短路容量大概是:20kA*10.5kV*1.73=364MVA ...
怎么计算短路电流
,电流、电压互感器的配置,
10kV
高压开关柜选择_百度知 ...
答:
怎么计算短路电流
,电流、电压互感器的配置,
10kV
高压开关柜选择 1、工程建设规模:(1)主变压器:本期1×50MVA,终期3×50MVA。(2)电压等级:110/10kV。(3)各级电压出线回路数:1)110kV:电源进线本期2回,终期3回。线路长度分别为48.6km、42... 1、工程建设规模:(1)主变压器:本期1×50MVA,终期3×50MVA...
求1
10KV
-35KV-
10KV
变电站
短路电流
的计算步骤及
短路计算
图
答:
1、变电站到电源点各元件的阻抗,化为标幺值 2、电源点到短路点的阻抗化简,常用串并联和星三角变换 3、无穷大法或者运算曲线法,弄出
短路电流
10KV
的发电机出口
短路电流
是多少啊 有大神知道吗,急急急急最好也能有...
答:
1、
计算
发电机、变压器的阻抗标幺值 2、系统等值阻抗 3、基准容量选取
请
计算
一下本所最大运行方式下和最小运行方式下本所
10 KV
母排
短路
...
答:
简单
计算
如下:取基准Sj=100MVA,Uj=10.5kV,Ij=5.5kA.假定该变电所为1
10kV
/
10kV
,折算至110kV母线系统阻抗,最大运行方式Xmin、最小运行方式Xmax.主变阻抗为Xt.则该变电所10kV母线
短路电流
,最大运行方式下:Ifmax=5.5/(Xmin+Xt) kA;最小运行方式下:Ifmin=5.5/(Xmax+Xt) kA;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv线路短路电流计算实例
10kv两相短路电流怎么算
10kv高压短路电流
110kv母线短路电流一般多大
10千伏短路电流计算
10kv电缆与短路电流
10kv限制短路电流
变压器最大短路电流计算公式
10kv故障点短路电流的计算