22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv侧短路电流如何计算
变压器容量知道
怎么算
一次侧电路的
短路电流
答:
计算短路电流
的标准在GB1094.5里。简单的计算办法是用额定电流除阻抗。比如额定电流37A,短路阻抗为4%。则短路额定电流为37*100/4=925A 这个计算出来的是短路电流的有效值,按GB1094.5的规定变压器要能承受至少2秒。这个值是用来校核变压器的热稳定的。即变压器不会因为过热而导致损坏 另外还有一个峰值...
10kv
母线三相最大运行时
短路电流
是多少?
答:
10kv
母线三相最大运行时短路电流主要取决于变压器和前端系统的短路容量,这些参数都没有,就不能准确
计算短路电流
。但目前的供电系统一般不超过50kA。
短路电流计算
答:
你的这个说法是首先在满足并列运行的基本条件下
计算
的。那么,关键就是要校核其
短路
阻抗,你需要将两台变压器设备的详细铭牌参数标出来,方便计算,要是分别的阻抗相差太大,估计就很麻烦,产生的环流会将阻抗较大的变压器烧毁啊。
10KV
出线,刮大风时候烧毁了300M,
怎么计算
被烧毁这段的
短路电流
!
答:
计算
是毫无意义的。而且变电所的配电屏上和监控用的计算机里面应该有故障时的
电流
的。所以根本没计算的意义。所需要做的工作就是,1.恢复更换导线 2.清理,砍伐障碍物 3.完成和工作相关的记录。如:故障统计记录,设备缺陷记录,等等一切需要记录备案的资料,记录。
10KV
电动机定值
怎么计算
答:
1、电动机电流速断保护:Idz=Kk*Kjx*Idmax/Ki Kk---可靠系数,DL型取1.5~1.6 GL型取1.8~2 Kjx---电流互感器接线系数,星接为1,角接为√3 Idmax---电动机接线端子处最大
短路电流
Ki---电流互感器变比 2、过负荷保护:Idz=Kk*Kjx*In/Kf/Ki Kk---可靠系数,取1.2 Kf---...
导体
短路
容量
计算
?
答:
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次
侧短路
时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行
短路电流计算
了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗
如何
得到?例如:区域变电所...
10KV
过流一段、过流二段继电保护整定
计算
公式
答:
5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用
10kV
母线最小三相
短路电流
代替电机端子三相短路电流。 Km=0.866X4000/(24X15)=8.9〉2 ...
三相
短路电流怎么计算
答:
,500KW,功率因数0.73,额定电流42A电机过流保护的...
答:
你好:——★1、过流保护的整定值以“高压电机的额定
电流
42A”作为基数,乘以1.1倍即可。——★2、这台电机的过流保护的整定值为:42A×1.1=46.2A。设为46A就行。
1
10kv
变电所毕业设计
答:
一、
短路电流计算
1、 原始数据: ⑴ 基准容量(MVA) Sj= 100 MVA⑵ 基准电压(kV) 110kV侧: Uj110= 115 kV
10kV侧
: Uj10= 10.5 kV ⑶ 基准电流(kA) 110kV侧: Ij110= 0.5020 kA 10kV侧: Ij10= 5.4986 kA⑷ 归算至110kV母线阻抗标幺值: 110kV系统最大短路电流 系统最大阻抗标幺值 Xxmax= ...