10kv侧短路电流如何计算
10kv
保护定值
计算
口诀是什么?
答:
10kv
保护定值注意事项 10kv配电线路结构特点是一致性差,有的类似于输电线路,只有一两个用户,有的线路短到几百米,长到几十千米不等;还有的变电所出线电压差距太大。系统最大运行方式是由系统阻抗最小的电源供电,是流过保护装置
短路电流
最大的运行方式;系统最小运行方式是由系统阻抗最大的电源供电...
短路电流如何算
?
答:
短路电流计算
口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由...
短路电流
的简化
计算
法
答:
即使设定了一些假设条件,要正确
计算短路电流
还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册
怎么
办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握
短路电流计算
方法.在介绍简化计算法之前必须先...
断路器额定
短路
分断
电流
该
如何
进行选择
答:
根据
短路计算
书,考虑在最大运行方式下,断路器安装点的
短路电流
不超过断路器的额定短路开断电流。如果没有做短路计算,就选择个31.5kA的安装上去。我们平常做过的很多10kV设计,除非是发动机出口短路,变压器
10kV侧
母线短路,一般馈线和支线根本不会超过20kA的短路电流。
当35 10kV终端变电所需限制
10kV侧短路电流
时,一般情况下可采取下列哪...
答:
【答案】:A、B、D 根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P280,终端变电所中可采取的限流措施有:①变压器分列运行;②采用高阻抗变压器;③在变压器中装设电抗器;④采用小容量变压器。
短路电流怎么算
?
答:
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次
侧短路
时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行
短路电流计算
了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗
如何
得到?例如:区域变电所...
短路电流怎么计算
答:
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若
10kV
电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若1
10kV
电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流
的
计算
公式?
答:
短路电流
的
计算
