当35 10kV终端变电所需限制10kV侧短路电流时,一般情况下可采取下列哪些措施?( )

A.变压器分列运行
B.采用高电阻的变压器
C.10kV母线分段开关采用高分段能力的断路器
D.在变压器回路装设电抗器

【答案】:A、B、D
根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P280,终端变电所中可采取的限流措施有:①变压器分列运行;②采用高阻抗变压器;③在变压器中装设电抗器;④采用小容量变压器。