求助建筑
退让高压线
有什么规定? 根据根据《电力设施保护条例》 第三十一条规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下, 距建筑物的水平安全距离如下:①1 千伏以下 1 .0 米 1 -1 0 千伏 ②1.5 米 35 千伏 ③3.0 米 66-1 10 千伏 ④ 4.0 米 1 54-220 千伏 ⑤ 5.0 米 3...
求助建筑
退让高压线
有什么规定
答:
高压线
线与地面最小距离:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;3、35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110...
郑州市建筑
退让高压线
距离
答:
大于6米220千伏架空
高压线
距离建筑物是有一个保护区为了电力正常安全运行,不允许在这个保护区内建房的,垂直距离(高度)建筑物大于6米。
110KV
高压线
建筑
退让
距离
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0...
江苏省城市规划管理规定关于建筑物和
高压线
的
退让
距离
答:
1、规定建筑物应距离城市道路或用地红线的程度:多层一般不小于
退让
5m,高层退让不小于10M;2、
高压线
距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 ...
关于110kv
高压线
对建筑
退让
间距的是多少?
答:
如果这是个实实在在的项目,由规划部门划定的高压走廊范围,才可以作为设计依据。如果只是一个习题,可以按照
高压线
中心线各向两侧扩15m范围内为高压走廊范围,也就是高压走廊为30m宽度,这个宽度一般符合110KV的防护要求。
请问规划宅基地离
高压
多远合适?
答:
按照《城市电力规划规范》(GB/T50293-2014)相关规定,宅基地
退让高压线
距离应按照线路电力等级相关规范要求进行退让:220千伏架空高压线一般控制高压走廊30-40米,110千伏架空高压线一般控制高压走廊15-25米。高压线对人是有危害的,具体危害如下:(1) 电磁辐射是造成儿童白血病的原因之一。医学研究证明,...
高压线退让
线3M是什么意思
答:
高压线
距离控制既是为保障高压线安全,也是为保障附近设施不受到侵害而规定。所以这个范围内是不可以有其他任何建构筑物或设施的。
高压
走廊下的土地能买卖吗?以及高压走廊由大变小需要补给土地出让金吗...
答:
不能,
高压线
走廊有建筑
退让
范围,不纳入土地出让面积中!涉及调整容积率、土地面积、规划用途的需经规划部门批准后按相关规定补交出让金!!
高压
电线下部能否设定消防水池
答:
高压电线下部能否设定消防水池 可以设定地下的,但不能就近
高压线
下设定,需要满足设定间距。高压电线下方能否设定跑道 只要安全距离足够,电线不会掉下了,设定跑道实际没有关系,但心理作用会有影响。是否设定喷淋就设定消防水池 不一定,在以下条件下设消防水池,也即《建规》8.6.1条: 1、当...