求助建筑退让高压线有什么规定?

如题所述

第1个回答  2022-09-30

求助建筑退让高压线有什么规定?

根据根据《电力设施保护条例》  第三十一条规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下, 距建筑物的水平安全距离如下:

①1 千伏以下 1 .0 米 1 -1 0 千伏

②1.5 米 35 千伏

③3.0 米 66-1 10 千伏

④ 4.0 米 1 54-220 千伏

⑤  5.0 米 330 千伏

⑥6.0 米 500 千伏 8.5 米。

相关条例规定:

    江河电缆保护区的宽度为:

    ①敷设于二级及以上航道时, 为线路两侧各 1 00 米所形成的两平行线内的水域。

    ②敷设于三级及以下航道时, 为线路两侧各 50 米所形成的两平行线内的水域。

    地下电力电缆保护区的宽度为地下电力电缆线路地面标桩两侧各.75 米所形成两平行线内区域。

    任何单位和个人不得在距电力设施范围 500 米内(指水平距离) 进行爆破作业。

    任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、 拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、 钻探、 开挖或倾倒酸、 碱、 盐及其他有害化学物品的活动:

    ①35 千伏及以下电力线路杆塔、 拉线周围 5 米的区域。

    ②66 千伏及以上电力线路杆塔、 拉线周围 1 0 米的区域。

    架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为: 电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离:

    ①35-1 10 千伏 3.5 米 40 米

    ②1 54-220 千伏 4.0 米 4.5 米

    ③330 千伏 5.O 米 5.5 米

    ④500 千伏 7.0 米 7.0 米

    对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐, 所需费用由树木所有者负担。

关于110kv高压线对建筑退让间距的是多少?

如果这是个实实在在的专案,由规划部门划定的高压走廊范围,才可以作为设计依据。如果只是一个习题,可以按照高压线中心线各向两侧扩15m范围内为高压走廊范围,也就是高压走廊为30m宽度,这个宽度一般符合110KV的防护要求。

果园上空架设高压线有什么规定和标准吗?

22万伏即220kV,根据电力行业标准DL/T 5092-1999 《110~500kV架空送电线路设计技术规程》:
(1)220kV导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于6.0米;
(2)220kV送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于5.0米(注:导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离,指水平距离)。
目前,10千伏高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2米,垂直距离为2.5米。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10米加高到了12米或者15米。

高压线退让线3M是什么意思

高压线距离控制既是为保障高压线安全,也是为保障附近设施不受到侵害而规定。所以这个范围内是不可以有其他任何建构筑物或设施的。

高压线和低压线有什么不同?

高压线路也叫做次级线路。低压线路和高压线路在点火线圈铁壳以内部分可以分别称为初级线圈(低压线圈)及次级线圈(高压线圈)。低压线圈的导线比较粗,高压线圈导线比较细。

高低压电柜编者将高低压具体科学划分介绍如下:

高压:装置对地电压在250V以上者;

低压:装置对地电压在250V及以下者。

可见我们平常使用的380V/220V系统,对地电压在250V以下是低压系统;使用的10KV系统,对地电压在250V以上,就是高压系统。

10kv高压线断线有没有抢修时间规定?

电力服务抢修部门提供24小时电力故障报修服务,供电抢修人员到达现场的时间一般不超过:城区范围45分钟;农村地区90分钟;特殊边远地区2小时。
具体抢修完成时间视现场具体情况而定。

高压线的法律规定

GB50293-1999城市电力规划规范。
《城市电力规划规范》主要是国家计委《一九九二年工程建设标准制订修订计划》(计综合490号附件二)的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市电力规划规范》,经有关部门会审,批准为强制性国家标准,编号GB50293-1999,自1999年10月1日起。主要包括城市电力规划规范GB50293-1999等的内容展开来实行的。

高压线的架设规定高度

10千伏高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2米,垂直距离为2.5米。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10米加高到了12米或者15米。

铁路上的高压线有什么作用?

两侧的铁路架空线和电缆线的传输系统中的铁路,主要供给随着火车站。两极一般使用10米长的重型极,三线电压10KV,采用双回路供电。大多自闭,通过两次线,构成一个双电源供电。如有疑问,您可以把您的QQ号码留给