22问答网
所有问题
当前搜索:
高压配电室送电步骤
高压配电
柜停
送电
顺序是什么?
答:
送电顺序:
PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
高压配电
柜停
送电
顺序是什么?
答:
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
高压配电室
的停
送电
顺序?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
高低压配电室
的停
送电
顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
配电室
的停
送电
流程是怎样的?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧 停电 负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电...
高压配电室
10KV系统停
送电
操作规范有哪些?
答:
1、与供电部门联系好。2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。3、拉开11号油开关。4、检查11号油开关确在断开位置。5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。6、拉开室外跌落保险。穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝缘高压拉杆先拉开中相, 再拉开下风向一相,最后拉余下的一相。二、
高压配电室
10KV系统
送电
1...
10kv
高压
线断电配电柜需要断开么 10kv
配电室
操作顺序
答:
2、
送电
时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线柜送电程序:(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真空断路器。3、
高压配电
柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离...
对变压器停,
送电
的操作顺序有什么规定
答:
\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a
送电时:先送电源侧再送负荷侧
\x0d\x0a送电高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载\x0d\x0a停电时:先停负荷侧再停电源侧\x0d\x0a停电负载---低压出线---地压进线...
停电和
送电
的
步骤
是什么?
答:
二、
送电
操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、摇进35KV (35299)计量小车,检查状态指示仪小车是否就位。3、摇进35KV(35189)PT 小车.检查状态指示仪小车是否就位。4、摇进35KV (3521)进线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。由冷备用转为热备用。5、由中控或现场合35KV进线...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的?
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...