模块em231 如何编程读出温度用力控...
答:
LD SM
0
.0 MOVW AIW0, AC0 -I +6400, AC0 ITD AC0,AC0 DTR AC0, AC0 MOVR AC0, VD0 /R 25600.0, VD0 再把VD0 与工程量上下限范围(B-A)实数相乘加下限实数就好了,例如工程量上下限为0.0-300度,VD0乘以300.0就是转换出来的
温度
值了 ...
我经过
温度变送器
转换得到的4-
20mA的
电流输到AIW0,在程序监控时能看到AI...
答:
通电情况下用万用表测量
变送器
输出电流是多少,然后大概计算一下输出电流和
温度
是否正确对应。如果变送器能正常输出电流信号,那就是你接受这个信号的控制端出问题了:要么是量程对应不正确,要么就是接收端根本就不接受电流信号,或者是坏了。
XTRM
温度
远传检测仪XTRM温度远传监测仪的
工作原理
答:
XTRM温度远传检测仪是一种二线制的多回路
温度变送器
,专为配合多点热电阻或热电偶传感器设计,广泛应用于各种生产环境,如固体、液体和气体的温度测量。它通过将传感器安装在需要监测的对象附近,利用屏蔽电缆将温度信号传输到独立的前置放大器,这个过程确保了信号的精确捕捉和传输。前置放大器的作用至关重要...
隔离式液位
变送器工作原理
:
答:
随后,这些信号通过电路送到计算机进行处理,输出以4-
20mA的
模拟信号或者数字信号,进一步转化为液位高度的直接读数,方便显示。同时,结合上位机所需的其他参数,可以直接从上位机获取容器内液体的重量信息。这款
变送器
的技术指标包括:测量范围广泛,从0.2米到30米;
工作温度
适应性强,常温型在-20℃至70...
温度变送器
如何接线
答:
温度变送器
采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4
~20mA
电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。