我经过温度变送器转换得到的4-20mA的电流输到AIW0,在程序监控时能看到AIW0有输入而且一直在4260左右??

我经过温度变送器转换得到的4-20mA的电流输到AIW0,在程序监控时能看到AIW0有输入而且一直在4260左右,但是我监测的温度是在变化的,怎么它输入的值一直不变呢,而且输出AQW0一直等差做3的增长,

通电情况下用万用表测量变送器输出电流是多少,然后大概计算一下输出电流和温度是否正确对应。如果变送器能正常输出电流信号,那就是你接受这个信号的控制端出问题了:要么是量程对应不正确,要么就是接收端根本就不接受电流信号,或者是坏了。