22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏高压电机额定电流多少
10kV电机
功率是
多少
?
答:
电压10kV电机功率是1400kW的额定电流是85.09A
。计算如下:因为P=√3×U×I×COSφ,所以I=P÷﹙√3×U×COSφ﹚其中,I→电动机额定电流;P→电动机额定功率。根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)...
10千伏
630KW的
高压电机
应该用
多大
的高压电缆
答:
10千伏630KW的高压电机,
额定电流大约:45.5A
选用高压电缆面积不小于:V V-3*25+1*10平方毫米的铜缆。高压电缆的型号好多。
yxkk630-
10
+2000kw
电流
是
多少
?
答:
2000千瓦10千伏高压电机的额定电流为20.83A
。具体计算公式为:额定电流=额定功率/(额定电压*1.732),即20.83A=2000KW/(10000V*1.732)。高压电机的额定电流是根据其额定功率和额定电压计算出来的,因此在计算额定电流时,必须知道额定功率和额定电压,才能精确计算出额定电流。
求
10千伏高压电机
的启动
电流
怎么计算?电机是380千瓦的球磨机(
答:
10千伏电机,380千瓦,
额定电流大约:I=380/(1.732*10*0.78)=28A
启动电流大约是额定电流4-7倍。
十千伏
710Kw
高压电机电流多少
答:
Ie→电动机额定电流;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;
√3→约等于1.732
;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指电动机的额定电流 Ie=P/Ue/√3/cosφ/η =710/10/1.732/0.9/0.9=50A 这是一个大约值哈 ...
电压
10千伏
功率3550千瓦
高压电机
空载
电流
是
多少
?
答:
I=3550÷(1.732x10x0.85)=241.14A(
额定电流
)。空载电流=(0.3~0.4)X241.14=(72.34~96.46)A。
10千伏
2800kw
高压电机
配铝线需要
多少
平方的
答:
10KV
的2800KW的
电机额定电流
大约是200A,你用95平的线应该可以。
10KV
800KW
电机额定电流多少
?具体怎么计算?
答:
已知
高压
三
千伏电机
,四个千瓦一安培。4KW÷3
KV
*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相
电动机额定电流
计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为
kV
,电流单位为A。 800/
10
*0.76=60.8A 也可以用以下公式计算:用功率除以额定电压(KV)再除以根3(即1.732)再除以功率因数即可!
355 千瓦 的
电机
10千伏
的电压 为什么 是 22 安
答:
根据您的参数 功率P=355kW,电压U=10kV,功率因数cosφ=0.86(一般三相异步4级电机的功率因数水平)那么:I=355/1.732/10/0.86=23.83A 当然实际跟理论有所差异,355kW/
10kV电机
的
额定电流
就是22A左右(注意就是额定)。不论电机星接或角接(当然一般的三相异步电机都是星接的)都是相同的。
2500千瓦
10千伏高压电机
要配直径
多大
的铜芯线?
答:
计算
电流
首先需要计算出2500千瓦
10千伏
的
高压电机
在220伏的安装环境中的电流大小。使用如下公式进行计算:电流 = 有功功率 ÷ 电压 ÷ 3相数 ÷ 功率因数 这里的有功功率是2500千瓦,电压是10千伏,3相数是3,功率因数假设是0.8。代入公式得:电流 = 2500千瓦 × 1000 ÷ 10000伏 ÷ 3 ÷ 0....