22问答网
所有问题
求10千伏高压电机的启动电流怎么计算?电机是380千瓦的球磨机(
就是水泥厂那种磨石料的用的,电流互感器是50\5的,它的定值应该设成多大的?求高手们给我个答案和计算方式!~先此谢过!
举报该问题
推荐答案 2013-05-21
10千伏电机,380千瓦,额定电流大约:I=380/(1.732*10*0.78)=28A
启动电流大约是额定电流4-7倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2IT2hICIf.html
其他回答
第1个回答 2013-05-12
启动的时候,电流输入大,具体的话你应该看看你们球磨机上的资料袋。启动柜是不是水阻是的啊。
第2个回答 2013-05-13
380*2*7就是它的瞬间启动电流
相似回答
10千伏高压
250
千瓦
三相异步
电动机的电流计算
和
380
伏的
电机的计算
公式相...
答:
数值不同,公式一样:
电流=功率/电压/1.732/功率因素
电机电流怎么算?
答:
通常电机电流根据经验公式按KW计算:1,
单相电机每KW按4.5A电流计算。2,三相电机每KW按2A电流计算.3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算.4
,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算 具体公式:1,单相:I=P/(U*cosfi)注:I--为单相电机电流、P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8...
大家正在搜
高压电机启动电流计算
高压电机启动电流大原因是什么
电机启动电流是额定电流的多少倍
高压电机水阻柜启动电流是多少
10KV高压电机起动电流是多少
高压电动机启动电流
10千伏高压电机启动
高压电机启动后电流低
800kw高压电机启动
相关问题
380伏4 千瓦的电机启动电流是多大?如何计算?求公式?
高压电机运行零序电流大,我厂有一台十千伏高压电机,380千瓦...
请问2.2KW的三相电动机380V,每相电流是多少?怎么计算...
怎么计算一台380V、11KW的电动机的启动电流和额定电流?
三相电机的额定电流怎么算出来的啊?
380伏22.4千瓦电动机启动电流是多少?启动电流如何计算?...
电机电流怎么算?
一个160千瓦的电机380的电压怎么计算电流呢