22问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦三相电流多大
100千瓦
用
多大
电缆,
电流是多少
?
答:
在三相电中,一般电压为380v,cosφ为0.85,
通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A
。根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求...
100
个
千瓦
多少
电流
答:
在三相380V系统中,可以用估算的方法,
即1个千瓦时2个电流,则100KW=200A
。计算值=100KW/根号3x380Vx0.8=189A
功率
100千瓦
用多少平方电缆线,
三相
四线制。谢!
答:
功率为100千瓦,使用三相电源,
线路电流在263A多
,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,至少需要选择70平方毫米的铜芯电缆,为了安全还是选择95平方毫米的铜芯电缆为好。
100kW
的载
电流有多大
呢?
答:
100kW功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,
结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A)
,263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
三相一百千瓦
配多粗电缆?
答:
如果是380伏带电机的电路。
电流=100000/380/1.732/0.8=190A
,,查表,50平方铜线即可
三相
电
100千瓦
等于多少个安
答:
一般功率因数0.85是功率因数,0.9是效率,那么根据计算公式,I=P/(1.732*0.38*0.85*0.9)=
100
/(1.732*0.38*0.85*0.9)=198.6安培,其中I是
电流
,0.38是电压【单位是KV),0.85是功率因数,0.9是效率,P是功率。简介:
三相
交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如...
100千瓦
的
电流是多少
?
答:
一般来说,在单相电电压为380伏的情况下,
100千瓦
需要263.2安的电流。在单相电220伏电路中,100千瓦需要535A的电流,在
三相
电380伏电路中,100千瓦需要310A的电流。如果是对称三相的话,100千瓦的电流是178.96A。因此,
100kw的电流
大小取决于所处的电压和电路类型。电功率表示的是电流做功快慢的物理量...
100千瓦三相
电需要
多大
电缆线
答:
三相100KW电 ,
线路电流在263A多
,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,应该选择95平方毫米的铜芯电缆线。
功率为
100千瓦
需要配备
多大
的
电流
互感器和电度表
答:
采用150/5的
电流
互感器,电表选3*1.5(6)A。100 KW 大的功率,应该是三相负载了,因为100 KW 的单相设备极为少见。
三相100 KW
负载的电流约为200 A.考虑到三相负载可能不平衡,额定电流可能超过200 A.因此,应使用150/5电流互感器。
100
个
千瓦
要用
多大
的
三相
四线电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦
的
三相电流
直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v100kw多大电流
100千瓦380v多大电流
三相100kw有多少电流
三相发电机100干瓦电流多大
三相交流100kw多大电流
100千瓦负载电流是多少
100千瓦能带多少电流
380v100瓦电流是多少
380v100千瓦等于多少安