100千瓦三相电需要多大电缆线

如题所述

三相100KW电 ,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,应该选择95平方毫米的铜芯电缆线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-26
95m㎡铜芯电缆线。