22问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器带多大负荷
千瓦等于多少
kva
答:
千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;功率因数为1时,1kVA=1kW。1MVA=
1000kVA
。
6500KW的供电
负荷
,需要
多大
的
变压器
?SCB10-
1000KVA
/10KV/0.4KV的够吗...
答:
SCB10-
1000kVA
/10kV/0.4kV需要8台
变压器
,才能满足6500kW。
1000kva
是多少千瓦?
答:
变压器
输出将是:P =UICos φ 将次要值放入(如果我们将主要值放入相同的值)P = 220 ×50× 1 = 11kW。现在变压器额定值:千伏安 = 伏安 ÷
1000 千伏安
= (220 x 50) ÷ 1000 = 11 千伏安。在第二种情况下,将容性或感性负载连接到功率因数 cosφ = 0.6的变压器次级。同样,变压器...
1000KVA
干式
变压器
每相能带载多少电流?目前测得实际数据为(负载每相70...
答:
变压器1000KVA
是视在
负荷
,它等于有功功率的平方+无功功率的平方后的开方。你目前测得的每项700A电流为有功电流,有功功率/视在功率=功率因数,一般功率因数取0.75, I=P有功功率/( 根号3 ×U×cosФ) 有这几个关系,你可自己测算了啊 ...
电线杆上10千伏
带多大负荷
答:
带N。要看电杆上的电线多粗,要看
变压器
是
多大
的。如:10KV电压,送到
1000KVA
的变压器,变压器再变成220/380V电压供到
负荷
,那么这变压器最大能够供800KW左右的负荷。如果10KV电压的电线不粗,只能送到560KVA的变压器,变压器再变成220/380V电压供到负荷,那么这变压器最大能够供450KW左右的负荷。
1000KVA变压器
的额定电流是多少?
答:
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、
1000KVA变压器
的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV...
1000kvA变压器
怎么算超
负荷
?A相电流650A B相500A C相500A 变压器温度65...
答:
变压器
的温升是在标准温度下的温升,标准温度为最高温度40摄氏度,最高月平均温度30度。在这基础上,允许温升对封闭变压器油温升允许65度,有油枕的非封闭变压器允许油温升55度,所以你的变压器温升属于正常。变压器允许20%不平衡运行,超过20%时,应及时调整
负荷
平衡度。建议你变压器负载调整一下。
总
负荷1000
千瓦的工地 要用
多大
的
变压器
, 电缆需要多大的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总
负荷1000
千瓦,各种负载的同时使用系数选0.7,变压器经济运行容量是0.7,变压器容量=1000KW*0.7/0.7=1000KVA。2、
1000KVA变压器
高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
变压器1000kva
的额定电流是多少?
答:
解:令三相
变压器
额定电压U1/U2=10/0.4kV,已知变压器额定容量S=
1000kVA
一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A 答:略。
1000KVA
的
变压器
低压额定电流是1443A,问可以超载多少呢?
答:
不管什么
变压器
长期过
负荷
运行肯定是不行的。变压器是按额定容量时的参数来设计的,如果超载,它的损耗、温升都要升高,短期使用有时间限制,长期使用是在冒险,如果由于温升升高,造成绝缘老化,击穿,引起事故可就不是一般的使用寿命降低这么简单了。据研究统计,绝缘工作时的温度每升高6度,其寿命会减少一半...