100瓦水泵用多少安的断路器
请问安装抽
水泵
0.75
千瓦用多大
空开,有没有谁能帮我解答一下,越详细越...
答:
0.75kW单相
泵
的额定电流约为 4.3(A),用10A空开。如DZ47-60A C10 2P 0.75kW三相泵的额定电流约为 1.5(A),用 5A空开。如DZ47-60A C5 3P
我买的三相漏电
断路器
是四线的,但是
水泵
是三线的如何安装
答:
三相四线,其中一根是零线,就是标记N的哪一个,进线接完,出线接不接随你
四个
千瓦的水泵
装
多少安的
空开和漏电开关
答:
单相 电机的, 40A 空开 漏电开关 三相电机 的,12A 空开 漏电开关
单相1.5KW
水泵用多大
空开漏保?
答:
单相l·5
千瓦
电流是6·8安,可以配用10一15
安的
空开。空开必须降额使用,以提高可靠性。
三相750wd
水泵用多大的断路器
答:
三相750w
水泵
额定电流约1.5A。可以选择6A或者10A3P
断路器
。建议用接触器+热继电器控制。
18
千瓦潜水泵
算上启动电流得
用多少安的
空开?63安的空开可以吗?_百度...
答:
平常所说的
多少安
空开,一般是指脱扣器的额定电流,
空气开关
本身壳架等级额定电流有可能比它大许多,无特殊要求当配电用,瞬时脱扣整定值一般为额定电流的10倍。18
千瓦的
额定电流大约为36A,其启动电流大大低于63A空开的瞬时脱扣整定值,故63A空开不会在正常启动时不会动作跳闸,可以使用 ...
380v 3
千瓦潜水泵用多少安断路器
?
答:
负载的额定电流是选择
断路器
根本依据,所以首先要计算
潜水泵的
额定电流Ie。Ie=3KW/(√3×380V×0.8)≈5.7A 第二步是确定断路器的额定电流In。原则是,In=Ie×1.2倍。In=5.7A×1.2≈6.9A 由于断路器产品系列额定电流值不是连续的,所以选择大于且接近In的产品,10A-16A都可以。
三相四
千瓦潜水泵用多大
漏电保护器?
答:
电压380V,4kw功率电流约8A。 漏电
断路器
额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。 如果用于照明负载选择16A,3P+N漏电断路器。
为啥
水泵
一变频总闸400A的漏电
断路器
就跳闸?我把零线剪断了、开水泵还是...
答:
漏电
断路器
工作 是判断三相线与零线间电流。变频器有较大的整流电容。改变了三相线与零线间电流的关系,引起漏电断路器动作。我使用过几百台变频器,都要求不能装漏电断路器。
深水井
水泵
(三相的)
断路器
合闸后二十几秒后跳闸是怎么回事?
答:
深水井
水泵
(三相的)
断路器
合闸后二十几秒后跳闸,先关小阀门,减少流量,如果电流还是大,热过载,就是泵轴承、叶轮磨损或电机轴承磨损。深井泵的最大特点是将电动机和泵制成一体,它是浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵,被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。由于电动机...