答:
三相四线漏电
断路器
上桩头接一单相
潜水泵
后,一开泵就引起三相四线漏电断路器跳闸。先检查水泵接线是否正确。
水泵的
零线应该人漏电开关的上端,因为火是从上端接的。如果从下端接就会跳闸。
两台185KW电机,软启动器启动,选用1600A万能
断路器
做总开关,可以吗...
答:
根据推算的运行电流值,尤其在使用软启动器启动电机的情况下,从理论上来说,可以选用800A容量的万能断路器。800A至1600A容量的万能断路器的市场价格肯定会有较大差距,因而,选用1600A
的断路器
有些不划算。但在实际运行中作为总开关给2台电机同时供电,暂不考虑电机的功率因数影响,以及还可能有其它零星...
...两个压缩机每个110千瓦 还有水泵 60个
千瓦 水泵
这60千瓦都是先启动...
答:
可以找人算好调高一点,这个整定值和时限也可根据运行经验设定。其它几个
断路器
的整定值可根据负载额定电流乘以相应的系数后设置,设置的值只要能避过启动时限即可。总之你提到的开关容量均满足要求,问题出在过流保护整定值和时限上。
我买的三相漏电
断路器
是四线的,但是
水泵
是三线的如何安装
答:
漏电
断路器
的三相电源线接
水泵的
三相线,漏电断路器的零线必须接地接零,否则,不起保护作用,或自动断路
有谁知道的清
水泵的
分类及正确的
使用
方法?
答:
(6)
潜水泵的
潜水深度一般为0.5~3m,并应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。 (7)潜水泵应采用
断路器
作控制设备,也可以采用三刀刀开关,但必须装上6A的电熔丝。 (8)潜水泵不宜过于频繁地“开”、“停”,停机后应间隔3~5min再起动,因电动机起动时通过的电流很大,若频繁起动,电动机内热量积聚,温度升高,影...
农用
水泵
防烧用什么电器
答:
1、进线一侧安装
断路器
2、出线一侧安装热过载继电器
11
千瓦潜水泵
引线只有三根线用什么开关起动?
答:
最好使用按钮启动,弄一个
水泵专用
控制箱,里面设置
断路器
、漏电开关(参数应为漏电动作电流15mA 漏电动作时间0.1S的。)交流接触器,热继电器,这样过载热继电器会动作保护,电源欠压接触器会自动断开水泵停止工作,保护电机。如果突然停电后,再次来电水泵也不会自动启动,必须人重新启动。再建议你如果是...
请问关于家用
断路器
的问题
答:
。第4个问题:2P
断路器
用于照明和220V 电器 和 电机 ,3P、4P断路器用于动力380V;他们的区别就是在于 零线 的不关断(3P)和关断(4P),漏电2P断路器一般用于 插座 、单相 空调 、单相
水泵
等,漏电3P断路器用于三相
潜水泵
(不需要零线的场合)等,漏电4P断路器用于三相空调(设备需要零线的场合)。
37干
瓦水泵用
多粗线
多大
闸
答:
呵呵 :首先看你是用大电还是发电机?还有距离是多远?37
千瓦的水泵
启动电流一般在
100
A以上了,不懂别胡说。如果你离变压器距离在50M以内,你需要3*35的国标铜线,(亏方您懂吗)如果是铝线,你需要95*3的。还有其他水泵问题你可以百度:安吉利达机电设备有限公司 上面的水泵客服 可以回答您的问题 ...
三相四线漏电
断路器
上桩头接一单相
潜水泵
后,一开泵,就引起三相四线漏电...
答:
三相四线漏电
断路器
上桩头接一单相
潜水泵
后,一开泵就引起三相四线漏电断路器跳闸。先检查水泵接线是否正确。
水泵的
零线应该人漏电开关的上端,因为火是从上端接的。如果从下端接就会跳闸。