第1个回答 2016-11-25
可以
因为:
1、两台185KW电机都配备有软启动器,在电机启动过程中,软启动器接入,启动完成后,软启动自动切换回旁路。这样,由软启动器大大限值了电机的启动电流。大约是额定电流的3~6倍。
2、单台启动,考虑5~6倍额定电流,启动电流大约在2000A左右,断路器只要设定好过载长整定值及延时时间,软启动器设定好启动时间,是没问题的。
3、两台185KW电机在操作过程中,一般都不会要求同时启动。如考虑两台设备都要求运行,则一台运行后再运行第二台。
第2个回答 2016-03-31
根据估算185KW点击最大电流月360A,两台月720A,起动电流最大约3200A,看你定的开关的最大开断电流是否大于3200A。选用额定电流1600A的开关应该没有问题。
第3个回答 2016-03-14
电机是一前以后分别起动还是同时起动有较大的差别,185KW电机的电流按360A,起动电流倍数3倍的话,起动时电流一台约1080A,两台如果同时起动的话会超出一点,起动电流持续的时间和负载的惯性有比较大的关系,风机类和锤破的惯性较大,一般起动时间约30-60秒,水泵的话起动时间一般在10-15秒之内,我的电话18968775000
第4个回答 2016-04-28
一般这么算 电机功率*2 =断路器电流
2台185的 1000A都够了。。