第1个回答 2010-07-29
建议更换成1500A的
第2个回答 2010-07-29
是因为启动电流过大,断路器热保护动作所致,启动电流1500A的电机,建议使用软启动器启动,减小对电网的冲击,也减小了机械冲击
第3个回答 2010-07-29
你们的断路器在设计时所带的负荷是没有考虑你现在的负荷的.尤其是单位的设备,在增加负荷时要做相应的设备调整.电工不决对不能让设备超负荷运行.
第4个回答 2010-08-06
让厂家来换个模块看看!但是你们的启动电流也太大了,能不能设备分时开,间隔一段时间再开另一台就会没事的!