ABB开关有 500A和600A的吗? 我一个
水泵
和水塔的配电箱205KW,算出近40...
答:
没有500A,600A的,比400A大一档的就是630A的空开,其电流都是在一定范围内可调的。可选用Tmax系列塑壳断路器T5 630
的断路器
+PR221DS电子脱扣器,电流整定范围为320-630A。
4
千瓦的潜水泵用
8a的漏保耗电量高吗
答:
你好, 电压380V,4kw功率电流约8A。 漏电
断路器
额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。 如果用于照明负载选择16A,3P+N漏电断路器。 如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如电动机,建议选择20A3P+N漏电断路器。
十八
千瓦水泵需要
用按钮开关吗
答:
18KW
水泵
运行及启动电流较大,启停它时应采用接触器控制,当然就要用按钮开关了。当然也可以
用断路器
直接控制,但没有接触器的控制功能强大。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=18000/380/1.732/0.85≈32.2A;选择接触器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=32.2×1.2≈38.6A...
关于家用
断路器
的选择
答:
这个最好是选一个32A的做总开关 选DZL18-32 32A的 其他选20A的分别控制 这样比较保险
家用水空调用空调开关控制
水泵
接线图
答:
图上是水空调安装图。
水泵
电机是通过一个
断路器
控制的。
4
千瓦水泵
电动机工作时,测其电流数值能达到六十几个
安培
,偶尔也能测到...
答:
4
千瓦水泵的
工作电流大约8A,5.9A是空载或轻载的电流大小,测量到六十几个
安培
可能是
使用的
钳形电流表显示有问题,有时小数点没有显示出来。
如何安装电子式
潜水泵断路器
断相过流自动保护开关
答:
为了安全着想,放到柜体里比较合理。但是这样需要卡槽或者用螺丝固定。常规的做法,还需要交流接触器、热继电器、指示灯、连接线缆等元件组成。注:单纯的空开与电源、
水泵
连接的话,那就是三根进线连接空开进线端,空开三个出线端连接到水泵上,水泵底线可靠接地。但这种方法建议仅限临时使用时。
潜水泵
有安装规则吗?
答:
电源线应按规定选用,电缆线要架空,电源线不要太长,若电源与
水泵使用
地距离较远,接线电缆的导线截面积应适当加大,接头应尽量少,以减少线路压降。10kW 以下的潜水泵可直接启动,控制设备最好采用自动空气
断路器
,若无此种电器,也可用闸刀开关,但须根据潜水泵的工作电流安装合适的熔丝。10kW 以上的潜水泵应配备降压启动...
安装施工的临时用电施工方案?
答:
总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电
断路器
。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色...
为啥
水泵
一变频总闸400A的漏电
断路器
就跳闸?我把零线剪断了、开水泵还是...
答:
漏电
断路器
工作 是判断三相线与零线间电流。变频器有较大的整流电容。改变了三相线与零线间电流的关系,引起漏电断路器动作。我使用过几百台变频器,都要求不能装漏电断路器。