为啥水泵一变频总闸400A的漏电断路器就跳闸?我把零线剪断了、开水泵还是跳?这啥原因?
电工急求
举报该问题
推荐答案 2014-07-26
漏电断路器工作 是判断三相线与零线间电流。变频器有较大的整流电容。改变了三相线与零线间电流的关系,引起漏电断路器动作。我使用过几百台变频器,都要求不能装漏电断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CC6IXffS2S2CT06S06T.html
相似回答
漏电
保护开关老是
跳闸,
是
什么
原因?
答:
(1)安装不良
。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)
漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配
。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。
为啥水泵总闸
630A
的漏电断路器就跳闸?我把
地线
剪断了
、
开水泵还是跳?这
...
答:
如果你把630A漏电保护器那里的地线拆掉了,还跳闸,你就要检查水泵电机的线圈了,
有可能是对地或者相间短路引起的
,如果你把接在水泵的地线拆了,这不能说明什么,只能说明漏电。