请问,高压电缆厂出厂前需要做哪方面的高压试验呢?越详细越好,非常感谢...
答:
检查的方法是按照IEC229,对于外护套厚度大于等于2.5mm的电缆,在电缆屏蔽与地之间施加
10kV
的直流,耐压1分钟。对于电缆主绝缘的耐压试验IEC推荐了两种方法: 直流耐压:
3U0
15分钟;交流耐压:U05分钟。 传统的直流耐压具有试验设备重量轻,可移动性好,容量低等优点,对于油纸绝缘电缆应用效果很好,但对于交联聚乙烯电缆,无...
关于
电压
互感器一些问题求教
答:
10KV
是线压 比10KV/√3(5.77KV)伏是相压 一次的 两个0.1/√3/0.1/√3 是指二次绕组第一第二组 线压0.1KV也就是100V 相压是100/√3 (57.7)伏 0.1/3 是最后那组也就是开口三角这组单个是33伏 但中性点不接地
是3U0
所以单相接地时 零序
电压是
0.1KV 也就是100伏(33*3)0...
变电站
10kV
电容器保险丝熔断导致的风险是什么?
答:
电容器的保险丝如果断了,
3U0
将升高,
正常
情况电容器设置有零序
电压
保护,电容器开关保护跳闸,由于保险丝烧断,电容器要退出运行。这样,母线就没了无功补偿装置,母线电压合格率大大降低,母线电压偏低,对于居民用户端用电也会产生影响。
求教:电气中v-v接线
是
什么意思?三相五线接线又是什么意思?两者有和异同...
答:
电网
正常
运行时,三相
电压
对称,开口三角绕组引出端子上的电压Ua1,x1为三相二次电压之相量和,其值为零,但实际上因漏磁等因素的影响,Ua1,x1一般不为零,而有几伏的不平衡电压。当电网发生单相接地故障时,电压互感器一次侧的零序电压也感应到二次侧,因三相零序电压大小相等、相位相同,故开口三角...
10KV电力
系统故障录波器在哪买
答:
(2)为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。 (3)积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据。对于220KV及以上
电压
系统,微机故障录波器一般要录取电压量Ua、Ub、Uc、
3U0
,电流量Ia、Ib、Ic、3I0;高...
10kV
I段母线零序
电压
高的原因
答:
1、原因:线路单相接地短路、线路断线、操作空母线等原因,在运行中往往容易激发
电压
互感器发生铁磁谐振,使电压过高。2、消除和抑制铁磁谐振,采取的措施:(1)选用励磁特性较好的TV;(2)在TV的开口三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡;(3)在TV开口三角形绕组并联多功能微机消谐器;(4)在TV的一次...
用超低频进行电缆耐压试验,怎么判断试验
答:
例如:额定
电压为10KV
电缆,单相额定电压 U0:U0=10KV÷√3所以试验电压峰值为: Umax=
3U0
=3×10KV÷√3=√3×10KV=17.32KV4.试验时间:60分钟。5.可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。6.用随机附带的专用柔性...
10kv
开关柜3uo出现
电压
,应该怎么办
答:
10kv开关柜出现3Uo
电压
,这是一种故障报警,反映的
是10kv
系统某一相对地绝缘下降或者发生单相接地故障。3Uo电压称为零序电压。
10kv属于
中性点不直接接地的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不...
10KV
母线A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,还是120度?开口三角形...
答:
2、开口三角形
电压
为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地,开口三角的三相二次绕组的变比为10000/(100/3)V且同极性串联相接。当A相接地时,一次A绕组被短接(a绕组二次Ua=0V),UB、UC升高为线电压(√3相电压)且相差60度,以Ub为参考向量,此时开口三角输出电压即所谓的
3U0
=...
某1
10kv
变电站报
10kv
交流接地信号,10kv母线
电压
A相6.3kv,b相6.3kv...
答:
电压
互感器一次为星形接线且中性点直接接地,开口三角的三相二次绕组的变比为10000/(100/3)V且同极性串联相接。当A相接地时,一次A绕组被短接(a绕组二次Ua=0V),UB、UC升高为线电压(√3相电压)且相差60度,以Ub为参考向量,此时开口三角输出电压即所谓的
3U0
=Ua+Ub+Uc=0+√3*100/3+√3...
<涓婁竴椤
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器油位红蓝各一半
110kv3u0电压运行范围
10kv母线零序电压单位是什么
零序电压3U0一二次怎么换算
10kv母线3u0电压是什么
接地时开口三角的电压
10kv供电电压标准
接地3U0多大