10KV母线A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,还是120度?开口三角形电压为什么是100V?谢谢了

如题所述

1、10kV母线A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相电压还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;
2、开口三角形电压为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地,开口三角的三相二次绕组的变比为10000/(100/3)V且同极性串联相接。当A相接地时,一次A绕组被短接(a绕组二次Ua=0V),UB、UC升高为线电压(√3相电压)且相差60度,以Ub为参考向量,此时开口三角输出电压即所谓的3U0=Ua+Ub+Uc=0+√3*100/3+√3*100/3(cos60ª+jsin60ª)=√10000=100V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考