22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变电所设计方案
10kv
箱式
变电站设计方案
答:
⑴箱式变电站主要用于临时用电、城市道路架空线路入地改造地区、以及已建住宅区,新建小区不应建设箱式变电站。⑵箱式变电站一般配置1台变压器,采用油浸式变压器,容量不超过630kVA。⑶箱变外壳应具备良好通风散热性能,外壳应具有防腐蚀、防粘贴等性能,防护等级不低于IP33D。⑷箱式
变电站的
混凝土基础不应...
110/35/
10kv变电所
一次系统
设计
答:
(1)1
10KV
母线选择双母线接线。由于所共35KV和
10KV
都为Ⅰ、Ⅱ类负荷供电要求高,为了保证供电的可靠性和灵敏有性所以选择双母线接线形式;(2)35KV选择单母分段接线。对于35KV电压侧,因为待建,同时负荷采用双回线供电且采用手车式开关
变电所
35KV有Ⅰ、Ⅱ类负荷。Ⅰ类负荷50%,Ⅱ类负荷50%,供电可...
变配电所的总体布置
方案
及要求
答:
居民区的
10kV变电所
采用干式变压器和负荷开关,高压配电室以XGN-10型开关柜单列
设计
,低压配电室则配备GCS型低压屏,变压器室与高压区相邻,值班室则设在物业管理用房,体现了对社区需求的精细考量。无论是工厂还是居民区,变配电所的总体布置
方案
都应遵循科学与实用并重的原则,确保电力供应的稳定与安全...
工厂35/
10kV变电站设计
高分悬赏
答:
摘 要II 第1章
变电所
原始资料及负荷统计1 1.1 原始数据1 1.2
10kV
负荷统计2 第2章 主接线的
设计
3 2.1电气主接线的设计原则3 2.2对主接线设计的基本要求3 2.3待建变电所的主接线方式4 2.4
方案
比较6 2.5主变压器的选择6 第3章 短路电流的计算8 3.1短路计算的基本知识和目的8 3...
下列关于
10kV变电所
并联电容器装置
设计方案
中,哪几项不符合规范要求...
答:
【答案】:A、B、C 根据《20kV及以下
变电所设计
规范》(GB 50053—2013)第5.2.1条规定,高压电容器组应采用中性点不接地的星形接线,低压电容器组可采用三角形接线或星形接线。第5.2.4条规定,单台高压电容器的内部故障保护应采用专用熔断器,熔丝额定电流宜为电容器额定电流的1.37~1.50倍。第...
居住小区内的
10KV变电所
设置要求
答:
(3)对需用变压器容量(终期)在1260kVA以下的,宜引入一路
10kV
电源经分支箱接入配变后供电。(4)所引入的每一路10kV线路在接入客户后,该
变电站
馈电线路总的变压器容量应当控制在13000kVA以内。(5)每路10kV电源所设开闭所或配电站均采用“环进、环出”的形式。各配变台区应直接接入环网间隔内(无需再通过分支箱...
变电所设计
要求?
答:
GB50053-201X 《
10kV
及以下
变电所设计
规范(报批稿)》4.2.5 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
居住小区内的
10KV变电所
设置要求
答:
居民住宅小区对需用变压器容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路
10kV
电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及配电站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。居民用电负荷应根据不同的建筑面积按如下水平进行估算。其中,建筑面积在80m2及以下的、每套按照4kW,建筑面积...
配电室的
设计
规范是怎样的?
答:
配电室的设计规范是:一、建筑要求 《
10kV
及以下
变电所设计
规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:1、第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、...
110/35/
10KV
降压
变电所
电气部分
设计
答:
估了一下,用两台40MVA的主变 110内桥,35、
10
单母分段
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变电站设计
10kv变电所设计实例
10kv变压器自动焊接方案设计
变电所设计短路计算
10kv设计收费配电
110kv变电站设计毕业论文
10kv降压变电所设计
10kv高压设计
10kv变电所可以带动多少个厂