变配电所的总体布置方案及要求

如题所述

变配电所的布局艺术与安全设计


在构建变配电所时,首要的考量是运行安全与效率。首先,确保自然光的充分利用和通风畅通,为设备提供良好的工作环境。布局上,既要紧凑又要灵活,无论是单层还是双层设计,都要考虑到空间的高效利用。防火隔断、防雨防尘措施不可忽视,预留备用空间以适应未来扩展。特别地,变压器应独立设置在专用室,确保隔离和安全。


高压配电室的设计注重自然采光,遵循防火规范,保证设备间的净距和通道宽度,确保通道畅通。净空高度要求合理,照明线路布局清晰,门的设置需符合安全标准。


在具体细节上,高压开关柜采用GC-1A(F)型标准,尺寸详见表5.3和手车式柜图5.19、5.20,低压配电室则依据排布要求和出口设置,见表5.4和图5.21。控制室设备的安装和屏面布局,以及屏与屏之间的间距,表5.5提供了详尽信息。


变压器室的要求更是严格,例如,当置于易燃品区、高层或二层以上、地下室时,必须设有防油设施;在民用建筑内,储油池的设置必不可少。大型变电所中,高压电容器的安装需单独房间,远离高压配电区域,通风条件和间距需满足专业规范。值班室独立设置,与高低压设备共处时,安全隔离措施是关键。


在整体规划上,选材上选用不可燃设备,裸露带电部分需有效隔离,同时保证设备间距和建筑安全距离,至少设置两个出口,配备报警和灭火系统,确保全方位的安全防护。


在空间布局上,变压器室、低压配电室与值班室、辅助用房需精心规划,设备安装层高要求3.8米以上,电缆夹层净高1.9米,照明则采用50伏安全电压,细节之处体现专业精神。


具体案例中,如某工厂10kV变电所,底层布置包括变压器室、高压开关室和辅助用房,二层则为低压配电室和值班室。供电由地区变电所接入,再通过高压开关柜降压至低压区域。变压器室设有一台500kVA和一台315kVA变压器,考虑了扩容需求,防火设施完备。


居民区的10kV变电所采用干式变压器和负荷开关,高压配电室以XGN-10型开关柜单列设计,低压配电室则配备GCS型低压屏,变压器室与高压区相邻,值班室则设在物业管理用房,体现了对社区需求的精细考量。


无论是工厂还是居民区,变配电所的总体布置方案都应遵循科学与实用并重的原则,确保电力供应的稳定与安全,提升整体设施的耐用性和用户体验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考