22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv埋地敷设
10KV
电缆
敷设
深度要求是多少?
答:
电力工程电缆设计规范中规定了
10KV
电缆
敷设
的深度要求,以确保电缆的安全和可靠运行。以下是相关规定的详细内容:1. 当电缆直埋敷设于非冻土地区时,其外皮至地下构筑物基础的最小距离应不小于0.3米。2. 在非冻土地区,电缆外皮至地面的最小距离应不小于0.7米;若位于行车道或耕地下方,应适当加深,...
10kV
及以下电缆采用单根保护管
埋地敷设
,按规范规定其埋置深度距排水沟...
答:
【答案】:A 根据规范《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.4.5条第2款规定,单根保护管使用时,宜符合下列规定:地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处路基不宜小于
1.0
m;距排水沟底不宜小于0.3m。
10KV
电缆
敷设
深度要求是多少?
答:
一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米。直埋
敷设
于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可...
在电力电缆工程设计中,
10kV
电缆在以下哪一种情况下可采用直埋
敷设
...
答:
【答案】:C 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—2007)第5.2.2条规定,电缆直埋
敷设
方式的选择,应符合下列规定:①同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋;②厂区内地下...
10KV
电缆直埋穿管
敷设
答:
电缆的
埋
置深度应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、...
10KV
高压线路
敷设
施工方案
答:
1. 概况 本工程为35
kv
架空线路施工,起点为××地开关站,终点为××35kv变电所,全长约8km。工程包括改线工程和新建线路工程两部分,改线工程将原线路从热电厂出线侧5#杆至××建设区
10
#杆拆除,新建工程从××35千伏变电所至××地开关站。工程地形复杂,高差大,通过松林、山坡草地,跨越高低...
10KV
的电缆地下施工与房屋的距离是多少?谢谢
答:
10KV
电缆采取电缆沟
敷设
与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定:1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚...
10KV
电缆穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
10kv
高压线能地面
敷设
吗? 10kv高压线能直接安装放在地面么? 在那个规 ...
答:
10KV
高压线不能在地面
敷设
,但是10KV电缆可以在地面敷设(如果不是采用电缆桥架保护的话,应当采用电缆管保护),在火力发电厂电缆敷设设计规范中有。
10KV
高压线路
敷设
施工方案
答:
10KV
高压电缆
埋地敷设
及箱式变电站安装:写出一下两点1组织措施2施工措施高手请进,不懂勿扰... 10KV高压电缆埋地敷设及箱式变电站安装:写出一下两点1组织措施2施工措施高手请进,不懂勿扰 展开 我来答 3个回答 #活动# 《请回答2022》答题瓜分现金奖池 匿名用户 2011-12-06 展开全部 ××35kv架空线路施工...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电缆敷设规范
10kv高压电缆能埋地下吗
多根高压10KV电缆予埋
十千伏电缆敷设要求
10千伏安电缆埋地深度
10kv地埋电缆的深度要求
多少千伏电线可以埋地
10千伏高压线路直埋规范