答:
10kv保护定值计算口诀如下:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2
,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...
师父请问10千伏高压
开关
柜整
定值
怎么
计算
答:
容量除以1.732在除以10.比如容量为1000KVA。1000/1.732/10=57.73这是参考值
。整定值选择的时候选择需要比参考值大1.2到1.5倍。
10kv
过流保护整
定值计算
答:
10kv
过流保护整
定值计算
为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A),取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
10kv高压开关
继电保护整
定值
为4.5A,高压互感器100/5A,求换算成低压电流...
答:
100/5就是20倍 4.5A就是90A 这是高压继电保护整
定值
实际电流。低压侧要告诉变压器实际容量才可以算到
10KV开关
出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请问保护
定值
怎么
计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA 变压器的一次额定电流计算公式为:
800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A
。——★2、三相变压器一次侧的保护电路整定值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
怎么
计算
高压
开关
的整
定值
答:
高压
开关
整定
计算
:井下6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵...
高压
开关
柜,速断、过流的
定值
如何
计算
答:
最后整定刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I速断=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如
10KV
,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压100V 还有时间整定,你采纳我上面的意见后再说吧,其实很简单 ...
请问我有
10KV开关
柜,变压器2000KVA,开关柜电流瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以
算
出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,保护
定值
的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,延时半秒。过流3段可以不...
煤矿地面
10kv
变电站和井下变电所高开的整定
计算
,
答:
你给出的条件不够只能估算,估算的结果不能保证上下级之间的越级跳闸如果要仔细
计算
,需要最大、最下运行方式下的短路容量,短路阻抗呵呵,估计2300KW的负荷不可能在一个负荷
开关
上带。我就给你估算一下进线开关的整
定值
公式:P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线...
220KW额定电流16.5a的
10kv
电机的
开关
整
定值怎么算
,总开关用是
10KV
200A...
答:
所以根据所控制电动机功率来选择保护整定电流的。一般电动机功率乘以2就是其额定电流,所以取额定电动机额定电流最大值来整定
开关