22问答网
所有问题
当前搜索:
线路开关保护定值计算方法
高压
开关
柜,速断、过流的
定值
如何
计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定电流,一般取1.3可以,最后整定刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I速断=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压10...
10kv过流
保护
整
定值计算
答:
1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max式中 Idzl-速断一次值 Kk-可靠系数,取1.5 Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流 2、当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压...
怎么
计算
高压
开关
的整
定值
答:
高压
开关
整定
计算
:井下6KV
线路
电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载
保护
整定:负荷为瓦斯泵...
10kv
保护定值计算
口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
10KV
开关
出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请问
保护定值
怎么
计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA 变压器的一次额定电流计算公式为:
800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A
。——★2、三相变压器一次侧的保护电路整定值,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
高压
开关
整
定值
如何
计算
的?
答:
(式六)1140V系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax (式七)Pmax ——
开关
所带负荷容量最大的电动机的额定功率 Kx ——需用系数,范围是0~1,不同负荷取不同值,可查表得,一般情况取最大值1。ΣIe ——其余电动机的额定电流之和,A。
计算方法
按式一和式二计算。
电力系统输电
线路保护
的距离保护Ⅰ段的
定值
按什么整定?求详解!_百度...
答:
I=K1*K2*Id3/nTA(K1=可靠系数,一般取1.2;K2=接线系数,取1或1.732;Id3=
线路
末端三项最大短路电流;nTA=
开关
电流互感器变比),基于以上公式
计算
出来的就是无时限速端
保护
。线路始端的最小两项短路电流/无时限速断保护电流=保护装置灵敏系数,一般要>=2。再不清楚留联系
方式
加你。
变电所
保护定值
如何设定?
计算方法
有哪些?
答:
1.过流
保护
动作电流的整定\x0d\x0a变压器过流保护动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,整定
计算
公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax\x0d\x0a式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;\x0d\x0aKrel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);\x...
矿用80A
开关
.
算
出整
定值
公式为? 怎么还能快速有效率的 算出整定值.
答:
总
开关
短路保护整
定值
应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路
定值
.选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie.2、
计算
原则:被
保护线路
末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的...
...想问下那问大哥井下的
开关
整
定值
怎么
计算
和怎么调那个拔码盘我一直都...
答:
40KW电机(380V)额定电流40X1.8=72A,取整定80A就可以了。40KW电机(660V)额定电流40X1.2=48A,取50A就可以了(经验总结)。QBZ-120型
开关
应该采用的是JDB-120A综合
保护
。这保护有高低档的,调的时候要对好对应值。如果你算出整
定值
是7A,采用的设备那就不合理了。实在没有
办法
就整定负荷的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv开关定值计算
10kv线路断路器定值计算方法
220kv线路保护定值计算方法
线路定值计算
10KV配电线路保护的整定计算
10千伏过流保护整定
线路过负荷保护定值怎么计算
10kv整定值快速计算公式案例
10kv过流保护整定值计算