电力系统输电线路保护的距离保护Ⅰ段的定值按什么整定?求详解!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-13
I=K1*K2*Id3/nTA(K1=可靠系数,一般取1.2;K2=接线系数,取1或1.732;Id3=线路末端三项最大短路电流;nTA=开关电流互感器变比),基于以上公式计算出来的就是无时限速端保护。线路始端的最小两项短路电流/无时限速断保护电流=保护装置灵敏系数,一般要>=2。再不清楚留联系方式加你。
追问
大哥也就是说,距离一段的的灵敏度大于无时限电流速断保护。
追答
不是这个意思,灵敏度是短路电流与无时限保护电流的比值,反映出来的是开关动作的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2h0XTXSXX.html
相似回答
1
段保护的整定
点如何选择?定时限II段保护的整定点如何选择?定时限III...
答:
拿距离保护为例:第I段按躲过本线路末端短路时继电器的测量阻抗整定
,其动作时间是保护的固有动作时间。第II段应可靠保护线路全长,它的保护范围将伸到相邻线路上,以T2延时发跳闸命令。第III段一般按与相邻线路II、III段定值相配合并躲最小负荷阻抗整定,以T3延时发跳闸命令。
距离保护
I 、Ⅱ、Ⅲ
段的保护
范围 ?
答:
第Ⅰ段是瞬时动作的,保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,保护范围应不超出下一条
线路距离
第
Ⅰ段的
保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各
保护的
最大动作时...