电力系统输电线路保护的距离保护Ⅰ段的定值按什么整定?求详解!

如题所述

I=K1*K2*Id3/nTA(K1=可靠系数,一般取1.2;K2=接线系数,取1或1.732;Id3=线路末端三项最大短路电流;nTA=开关电流互感器变比),基于以上公式计算出来的就是无时限速端保护。线路始端的最小两项短路电流/无时限速断保护电流=保护装置灵敏系数,一般要>=2。再不清楚留联系方式加你。追问

大哥也就是说,距离一段的的灵敏度大于无时限电流速断保护。

追答

不是这个意思,灵敏度是短路电流与无时限保护电流的比值,反映出来的是开关动作的可靠性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考