一.距离保护

        简单的说,距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。

    距离保护实现原理:

         距离保护的具体实现方法是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现的,因为线路的阻抗成正比于线路长取?BR>在前面的分析中大家已经知道:保护安装处的电压等于故障点电压加上线路压降,即UKM=UK+△U;其中线路压降△U并不单纯是线路阻抗乘以相电流,它等于正、负、零序电流在各序阻抗上的压降之和,即△U=IK1*X1+ IK2*X2+ IK0*X0 。

    距离保护范围:

    一般第Ⅰ段保护线路全长约80%-85%,无时限动作。第Ⅱ段与相邻保护的第Ⅰ段或第Ⅱ段配合整定,动作时限为0.5秒,第Ⅰ、Ⅱ构成主保护。第Ⅲ段按躲过最大负荷电流整定,作为后备保护,时间与相邻线路配合整定。

二.零序保护

在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。

三.区别

        两者的区别主要在于采用的电气量不同,接地距离保护是利用短路电压和电流的比值,即测量阻抗的变化来区分系统的故障与正常运行状态。

    零序保护利用的是接地故障时产生的零序电流分量。这是两者在原理上的最主要区别。

    两者从保护的配合上来看,都是属于阶段式的保护,即都需要各保护区的上下级配合。

    再一点,从保护的性能来分析。应该说,在不发生单相接地时,零序电流分量是不会出现的,所以零序电流保护具有较低的灵敏性。但在上下级的配合时,限时零序电流速断保护(零序II段)的灵敏性可能不满足要求,这时可采用接地距离保护。这也就是说接地距离保护的灵敏性高于零序电流保护(可以看到,距离保护利用了短路时的两个电气量,自然比单一的电流保护要灵敏)。

    所以保护的配备上,一般距离保护作为了主保护,那么电流保护都是作为后备保护的,即在线路发生故障时,首先距离保护动作,零序保护作为后备可能动作。

四. 两者联系 

 接地距离保护与零序电流保护配合才能构成完整的接地保护 。接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定,不受系统运行方式变化影响。接地距离三段保护难以反映高阻抗接地故障。零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-04
这个问题有个中间点
你可以根据以下的说明绘制一幅图线
发生距离保护的图线可以近似于一条上升的直线它跟距离有关系然而发生零序保护的曲线可以近似于一个上升的开口向上的抛物线他们在一定的距离内是有个相交的点的 所以在这个点以前的部分可是距离保护大于零序保护 过了就是距离保护小于零序保护整定值的

距离保护是反映短路点至保护安装处距离长度的,动作时限是随短路点距离而变的阶段特性,当短路电流大于精工电流时,保护范围与通过保护的电流大小无关.

在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护.它的曲线是近似开口向上的抛物线.急剧增加变化的.本回答被网友采纳