10kv母线u0电压和3u0
10kv
开关柜3uo出现
电压
,应该怎么办
答:
10kv
开关柜出现3Uo
电压
,这是一种故障报警,反映的是10kv系统某一相对地绝缘下降或者发生单相接地故障。3Uo电压称为零序电压。10kv属于中性点不直接接地的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不...
10kv母线电压
互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
正常情况下,
母线电压
互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...
10kV母线
正常运行时零序
电压
(即
3U0
)范围是多少?当10kV母线单相接地时...
答:
正常运行
电压
很小接地时有100V电压
3U0
、3U0表示什么含义呢?
答:
接地时产生的是I0、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,零序分量的特点是大小相等,相位相同,零序
电压3U0
=UA+UB+UC,零序电流3I0=IA+IB+IC,当然都是向量的合成。
U0和
I0只是某一相的零序电压、零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。
用超低频进行电缆耐压试验,怎么判断试验
答:
1.将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。2.采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。3.试验
电压
峰值:Umax=
3U0
,其中U0为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。例如:额定电压为
10KV
电缆,单相额定电压 U0:U0=10KV÷√3所以试验电压峰值为: Umax=3U0=3×10KV...
求解:35千伏
母线
恢复送电后,
3U0
值异常是什么原因引起的?
答:
回答:是线路上的感应
电压
或者N600的线没有可靠的接地
某110kv变电站报10kv交流接地信号,
10kv母线电压
A相6.3kv,b相6.3kv...
答:
1、
10kV母线
A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相
电压
还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、开口三角形电压为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地...
变电站
10kV
电容器保险丝熔断导致的风险是什么?
答:
电容器的保险丝如果断了,
3U0
将升高,正常情况电容器设置有零序电压保护,电容器开关保护跳闸,由于保险丝烧断,电容器要退出运行。这样,母线就没了无功补偿装置,
母线电压
合格率大大降低,母线电压偏低,对于居民用户端用电也会产生影响。
...但是
3U0
(中性点)也有4.8KV 正常么
10KV母线
中性点不接地系统_百度知 ...
答:
中性点有4.8kV的
电压
肯定是不正常的。有可能是某相间接接地或者三相负载严重不平衡,也可能是由于保险烧断而造成,即高压保险熔断,熔断相电压降低,但不为零所造成的
在继电保护中(尤其是公式)经常用到
U0和3U0
,I0和3I0他们什么区别啊...
答:
这样互感器二次线圈中就有一个感应
电压
,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。产生零序电流的两个条件:1、无论是...