10kv电缆
直埋敷设方式
答:
1
电缆
应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于 100mm 的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各 50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔 100m、转弯处或接头部位...
10KV
的
电缆
地下
施工
与房屋的距离是多少?谢谢
答:
您好,
10KV电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定:1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以10...
最新
10kv
高压线
施工
方案执行什么标准
答:
4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘
电力电缆
)外径的10倍。4.2.1...
电缆
安装
施工规范
有哪些
答:
1 一般规定适用于电压为
10KV
及以下新建扩建的一般工业与民用建筑
电缆
、桥架安装和桥架内电缆敷设。2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件
施工
。3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。4 金属电缆桥架及其...
10KV电缆
直埋穿管敷设
答:
7m,穿越农田时不应小于1m,且
电缆
应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据
规范
要求采取保护措施。
某医院室外
10KV
进线
电缆
工程
施工
组织设计方案?
答:
一、工程概况 1、工程概述 本工程为××市财政局投资兴建由该市城建工程管理局代建的本市人民医院新院10KV进线
电缆
工程,进线为二路独立
10KV供电
。1、两路线分别从110KV宏远站F32乙至××市人民医院新院开闭所内AH102进线柜敷设1回YJV22-8.7/15×300电缆;长度3982M;从110KV莲塘站F17甲至东莞...
在
10kV
及以下
电力电缆
和控制电缆的敷设中,下列哪一项叙述符合
规范
的规定...
答:
【答案】:C A项,根据《
电力
工程
电缆
设计
规范
》(GB 50217—2007)第5.1.9条规定,在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越。B项,根据第5.3.3条第2款规定,直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合:①电缆外皮至地下构筑...
10KV
高压线路敷设
施工
方案
答:
压接时按规定要求操作,钳压连接的压口数、压口间距、压口端距、压后尺寸等应符合
规范
标准、压接后,接续管两端出口、合缝处及外露部分,均应涂刷
电力
复合脂。7、紧线
施工
紧线时过牵头张力的出现是挂线操作上的需要,组耐强段越短,过牵引强力越大,有可能造成杆塔及导线损坏,应引起是够重视。 弧垂观测档的选择...
请问
10kV电力电缆
在桥架上敷设,桥架对地有没有安全距离的要求?如果有...
答:
民用建筑电气设计
规范
电缆
桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。
有没有什么
施工规范
规定,10千伏地埋高压
电缆
与施工现场安全距离是多...
答:
国标的
电力
安全距离是以100KV起始地 100KV的高压
电缆
的安全距离为1.5米 电压每增高100KV 距离增加1米。
10KV
的电缆运行电压好像是6.7KV 别碰到它就没事, 起始碰到了一般也没事,除非这电缆运行有问题。
施工
的啥时候千万注意别损伤了电缆。赔起来很贵很麻烦的。