400平方毫米铜电缆短路时间1秒时,允许最大短路电流57200A
,短路时间3秒时,允许最大短路电流33024A,短路时间5秒时,允许最大短路电流22581A。
电压等级为
10kv
的400平铜
电缆
允许最大的
短路电流是多少
?
答:
400的两铜电缆,最大载流量是800安。
所以最大短路电流可以达到800
。成语。是。×4。3200。
一般
10kV
配电线路末端的
短路电流
为多少?
答:
则短路点的短路电流 Id=9.2/2=
4.6KA
。
10KV电力
系统
短路电流
急!!!
答:
你的描述不清楚,环网柜进出线已选择了20KA动热稳定电流,你按20KA短路电流算就没有问题,
一般来说动稳定电流时热稳定电流的2.55倍
,而不会像你说的动热稳定电流均为20KA,这个不成立。
短路电流
怎么计算
答:
式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,
10kV取5.5kA
,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流和热稳定。Ic:三相短路第一周期全电流...
10kV
系统,已知线路首端母线的
短路电流
和短路容量,如何求线路末端的短...
答:
建议看下配电手册,知道首端短路容量,只要知道线路电抗就能算出末端容量,
短路电流
25.2kVA这个条件肯定是错的,单位不对,另外知道容量和电压已经可以算出首端的短路电流了。。 5km ,每千米电抗0.08欧姆,线路为0.4欧姆,折算成容量为275.6MVA,末端为163MVA ...
关于
10KV
真空断路器的额定
短路电流
,上一级与下一级的选择问题。_百度知 ...
答:
所以你工厂的
短路电流
主要决定于电厂),从电厂到您厂虽然有一定距离,但是
电缆
的阻抗是很小的,对限制短路电流的作用不大,几乎可以忽略。如果计算结果大于31.5KA,又不打算换开关(因所有开关都要换,费用高),可以考虑在电厂的出线侧或您的进线侧安装一台电抗器,电抗值根据计算结果确定。
短路电流有多大
?
答:
在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,...
10KV高压电缆
线径如何根据
短路电流
选取
答:
共架空线多长,地缆多长,才能求出。我是这样求的:5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=
10kV
母线三相
短路电流
不知道对你有没有帮助。求三相短路电流主要是要求热稳定到底能不能满足。高压柜那边是通过继保实现保护的啊,继保没问题的话,那就不会烧东西的了。希望对你有帮助 ...
...和
电缆
在2公里的电阻使多少?单相
短路电流是多少
?电容电流是_百度知 ...
答:
150电阻0.506 120电阻0.632
短路电流