10kV系统,已知线路首端母线的短路电流和短路容量,如何求线路末端的短路电流和容量??
10kV首端母线短路容量400MVA,短路电流25.2kVA,线路是3x400的电缆线路5km,求末端的短路参数
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
建议看下配电手册,知道首端短路容量,只要知道线路电抗就能算出末端容量,
短路电流
25.2kVA这个条件肯定是错的,单位不对,另外知道容量和电压已经可以算出首端的短路电流了。。 5km ,每千米电抗0.08欧姆,线路为0.4欧姆,折算成容量为275.6MVA,末端为163MVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考