22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv相间绝缘电阻怎么测的
10kv
电缆
绝缘电阻怎么测
答:
兆欧表的“L”端子上,该
测试
线(“I。”线)另一端此时不接线芯。 (4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达 120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其
绝缘电阻
值(5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。
如何
对
10kv
电流互感器进行
绝缘电阻测试
?
答:
使用2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表,包含绝缘摇表),测一次绕组、各二次绕组、末屏
。测量时非被试绕组(或末屏)、外壳应接地。可把一次短接接摇表的L端,二次短接接地接摇表E端,这就是测量互感器“一次对二次及地”绝缘(类似测量变压器的高对低对地绝缘),还可以测量“二次对一次及地”。
10kV
电缆线路敷设后,正确的电缆
绝缘电阻测量
方法有( )。
答:
(三)绝缘电阻测量:(1)1KV以上电缆可用2500V兆欧表测量其绝缘电阻
。(2)测量前用导线将电缆对地短路放电,当接地线路较长或绝缘性能良好,放电时间不得少于1分钟。(3)测量完毕或需要再次测量时,应当再次接地放电。
如何测量
电线的
绝缘电阻
?
答:
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;...
怎么
用摇表
测10kv
高压的电缆
绝缘
?
答:
3、遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测
。4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。5、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的...
怎么
用摇表摇
测10KV
200KVA电力变压器的
绝缘电阻
答:
测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表
测试绝缘电阻
。变压器绝缘分为“高(压)对低(压)...
电线
绝缘电阻怎么测试
答:
长度在500m及以下的
10kV电力
电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻
值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
10kv
电缆
绝缘电阻
值,
相间
和对地要多少才符合要求
答:
一般摇
测绝缘
时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间
绝缘电阻
值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次
测量
值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
10kv的
变压器对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?
答:
变压器的对地绝缘阻值是越高越好,
10kv的
变压器 使用2500V兆欧表
测量绝缘电阻
,高压侧最低不能低于10MΩ,绝缘太低不能送电,会击穿
请问
10Kv的
干式变压器要
测量
其
绝缘电阻
,
如何
正确操作啊,阻值多少正常哪...
答:
测量
变压器的
绝缘电阻
,需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转。阻值在200兆欧以上即可。