10kv电缆绝缘电阻怎么测

如题所述

选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪
表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。 
摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。
摇测方法及步骤如下: 
(1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容
量较大的不少于2min。 
(2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。 
(3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在
兆欧表的“L”端子上,该测试线(“I。”线)另一端此时不接线芯。 (4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达
120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其绝缘电阻
值(5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。