22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路过流一段动作
10KV过流一段
跳闸、过流二段跳闸是什么意思?_百度问一问
答:
这是10kV线路的一种继电保护动作。
过电流保护分为三段:1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离
。过流保护分为速断,限时速断,过流等系统中会过流,就是因为发生短路故障(相间短路、接地短路等)或者设备过负荷。以前没有微机的年代,这些保护都是独立的,由CT,PT,和继电器等...
10KV线路过流1段
是什么故障
答:
一般是相间短路,或者至少两相同时发生金属性接地故障。因为国内
10kV线路
中性点不接地运行,所以单相接地不会产生接地电流。这里的“相”指三相对称制交流电源,是由三个单相交流电源所组成的电源系统——简称三相交流电源。我国所采用的供电方式称为三相四线制交流电源,三相发电机的绕组作星形连接。各绕组的...
什么叫
10KV过流一段
跳闸,过流二段跳闸
答:
就是10kV线路的一种继电保护动作了
。过电流保护分为三段,
1段,近区短路0秒跳闸
,一般保护到母线侧线路出口一段距离 2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸 3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情...
什么叫
10KV过流一段
跳闸,过流二段跳闸?
答:
9. 过流一段保护,也称为速断保护,具有较高的电流整定值,无整定时间,一旦达到整定值,必须迅速动作
。10. 尽管名为“一段”,速断保护并不保护整个线路,而是作为辅助保护使用。11. 过流二段保护的整定值较低,具有整定时间,保护线路全长及下一级线路的一部分。12. 第二段保护是线路的主要...
什么叫
10KV过流一段
跳闸,过流二段跳闸?
答:
也就是说,
只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)
!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!过流二段保护。保护的电流整定值比一段小,...
变电站
10kv
馈线开关Ⅰ段
过流动作
跳闸,Ⅰ段范围?Ⅱ段范围?Ⅲ段范围?金 ...
答:
延时0.5s
动作
电流较大 III段范围 本段及下段,并延伸至下下段的首端范围,做本段及下段的后备;延时1s; 动作电流大 金属性接地指短路很严重,几乎不存在过度电阻的接地。很多地方使用三段式电流保护,沿用其概念,并不是都用在
线路
上,有的
线路
没有三段,但也设置三段式保护。
10KV过流一段
、过流二段继电保护整定计算公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护的计算
1
、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型
动作
时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
10KV过流一段
、过流二段继电保护整定计算公式
答:
Kh*Ki)=12.36A,取12.5A
动作
时限的确定:与母联
过流
保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。
10KV线路过流
I段是如何分析
答:
你说的是不是
过流一段动作
原理的分析吧,
线路过流
保护一般都有三段,过流一段的动作电流都很大,一般很难保护到线路的全长,可能只保护到该线路全长的80%左右,但是它的动作时间一般都设为0秒。如果是在线路的末端,则保护不会动作。那就由过流二段动作。
10kV线路过流
保护
动作
是什么故障引起的
答:
一般是可能是由雷击过电压过载或者接地故障、相间过载引起的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv线路过流一段保护动作跳闸
10kv过流一段动作
10kv线路过流I段保护范围
10kv线路过流三段故障
10kv线路重合闸动作时间
10kv线路零序动作跳闸
10kv过流保护动作原因
10kv线路过电流保护原理图
10kv线路零序电流保护