10kv高压柜相间安全距离
10KV高压柜
内相与相之间的
安全距离
是多少
答:
10
千伏不小于20厘米
高压柜与
高压柜安全距离
是多少?
答:
安全距离是GB50060,DL404
。相关点:1、对于10kV柜内高压母排,
电气静距满足不小于125mm就可以了
。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间...
10KV高压
电源线
相间
、相对地的放电
距离
是多少?
答:
10kV架空线70CM,距离地面应居民区6.5米 非居民区5米高压线的垂直安全距离 (国家标准)
。(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直,距离10KV最小垂直距离3.0米,35KV最小垂直距离4.0米66KV—110KV,最小垂直距离5.0米154KV—220KV,最小垂直距离6.0米330KV,最小垂直距离7.0米500KV,最小垂直...
巡视时与
高压柜
的
安全距离
是多少米(
10KV
,35KV,110KV。)祥细些,谢谢...
答:
巡视时与高压柜的安全距离是
10KV及以下为0.35米.35KV为0.6米.110KV为1.5米
.
电厂中电气安全规程规定
10KV
及以下电压等级的电气
安全距离
是多少?
答:
巡视检查时应注意安全距离:高压柜前0.6米,10KV以下0.7米,35KV以下1米
。安装网眼遮拦时与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15米;10KV设备不宜小于0.35米;20~35KV设备不宜小于0.6米。希望能帮到你!
10kv高压
母线允许有几处接头
答:
10kv高压
开关柜内的母线可以引出几处接头,并没有明确的规定,只要通流能力满足、空间允许就没有问题。在开关柜内,相与相之间和相与壳体之间
安全距离
规定为125mm。与母线连接的电缆,接头处不需要绝缘盒,但必须保证
相间
距的要求。
10千伏
高压柜
铜排离柜体有10分
安全距离
够吗,耐压做了没有放电的现象_百...
答:
10千伏
高压柜
铜排离柜体有100mm 这个
安全
净距是不够的,为什么有些会不够呢?看下面 屋内
10KV
带电部分与接地部分的安全净
距离
是 12,5 你的10是不符合国家标准的,即使试验合格,验收也不能通过,跟别说出厂了,出厂试验也肯定不通过的。NOTICE:这里有一个海拔修正系数,海拔每升高1000m 安全...
10KV柜
内同相母线排排间距离最小
安全距离
答:
你图中的是电流互感器进、出线间距只有80MM。电流互感器的同相进、出线间电位差几乎为0,也不存在隔离,因此间距允许做的很小,甚至只有几MM。这个间距与运行无关,只看安装或检修时是否方便工作。
10kv高压柜
进线电缆与进线PT的
安全距离
是多少?
答:
10kV
进线柜和PT柜应该是二个柜,不建议合并成一个
柜子
;2、对于大柜型,如过去的GG1A型,是可以将PT放入进线柜的,虽然不安全,但也有这样作的,其
安全距离
就是带电体间距离,或带电体与地之间的距离,或带电设备与其它设备外壳的距离,不大于户内10kV的安全距离,即大于125mm即可;
高压
线的
安全距离
是几米?
答:
根据《工业与民用配电设计手册》,10KV架空线路送电容量为0.2-2MW,送电
距离
6-20KM;10KV电缆送电容量为5MW,送电距离6KM以下。1、
10kV高压
经电流互感器TA2送入,在进线处安装有电压互感器TV2和避雷器F2。合上高压断路器QF2和QF4,10kV高压经母线后送入电力变压器T2的输入端。电力变压器T2输出端...