22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压柜相间安全距离
10kV高压
电缆与壳体
距离
问题。
答:
热缩部分与壳体距离之间的距离 无特殊要求。您想想在电缆的喇叭口处,三相相间是相互靠在一起的,
相间距离
也达不到125。现场经常出现因为开关
柜
下面的电缆间隔较小,无法将电缆喇叭口放到开关柜电缆间隔内,喇叭口只好放在开关柜底板的外面,这时三相带热缩部分电缆芯穿过底板,不可能做到大于125,但长期运行...
变电所里
10kv高压
开关柜离人的
安全距离
?是1米不,我咋看别人站在箱体边...
答:
前提尽量的远离
高压
带电区。当然开关柜外壳都是接地的,而且柜壳本身是不带电的,所以站立在箱体旁边不会发生触电事故。如果发生漏电事故时,尽管开关柜有微机保护,人体也要尽量远离高压漏电区域。
光伏配电
柜
中0.8千伏
相间
放电
距离
要求是多少
答:
上述
距离
必然留有充足的裕量,故35KV高压空气击穿距离应小于320mm;1
10KV高压
空气击穿距离应小于800mm。配电
柜
后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;4 ...
请问高低压开关
柜距离
配电室的门
安全距离
是多少?
答:
如果操作面朝向门的话,
高压柜
(固定式距门1.5m;抽屉式距门和1.2m+单车长度);低压柜(固定式距门1.5m;抽屉式距门1.8m)。
带外壳的干式变压器与
高压柜
的最小
安全距离
是多少
答:
应大于900mm即可。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离。
10KV 高压
开关柜问题! 开关柜 电力 供配电
答:
第一个问题:热缩管虽然有一定的绝缘性,但是负责任的企业是不承认的,懂技术的用户更是不允许,而且国家电网也出政策,热缩管绝缘性不可靠,即使有热缩,最低
安全
绝缘
距离
不能缩小——低压空气绝缘距离最低15mm,
10kV
空气绝缘距离最低125mm,35kV空气绝缘距离最低300mm,国家电网政策——十八项反措(...
500KVA干式变压器与
高压柜
的最少
安全距离
是?最大又是多少???急...
答:
干式变压器和
高压柜
距离最小
安全距离
为0.7米,最大距离不限制。
...同一个房间时、
高压柜
的侧面到变压器的
安全距离
是多少?
答:
这个没什么规定 只要预留通道即可
10kV
以下配电房
安全距离
问题:
答:
这主要是操作的问题,大概2000就够了,不过尽量做大,保证点。
10Kv高压
开关柜有哪些型号
答:
常见的
10KV高压
开关柜型号 a、KYN28A-12中置柜,KYN28A-12型中置柜,又称户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。b、HXGN17-12环网柜:HXGN17-型高压开关柜(...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜