10Kv高压开关柜有哪些型号

如题所述

  常见的10KV高压开关柜型号
  a、KYN28A-12中置柜,KYN28A-12型中置柜,又称户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。

  b、HXGN17-12环网柜:HXGN17-型高压开关柜(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、高层建筑等场所的配电系统、环网供电或双电源辐射供电系统,起接受、分配和保护作用,也适用于箱式变电站中。
  c、XGN2-12:XGN2-箱型固定式金属封闭开关设备,是用于3-10kV三相交流50Hz作为单母线和单母线分段系统接受与分配电能的装置,特别适用于频繁操作的场所。主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量。柜体为全组装式结构,有完善的五防功能。
d、固定式高压开关柜适用于3-10kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和监测等功能。适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线及单母线分段。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-04
1) 经调研收集了技术资料(国际两部技术文件与引进同类型产品的说明书),对其材质、设备结构进行筛选,取长补短,采用复合式绝缘结构、优化组合。特别吸取水电站尾水渠旁湿度特别大,由SN3-10/3000型少油断路器组装的11kV户外开启式开关柜,运行30多年成功经验,而设计了具有在过电压的情况下,对有时产生电晕、闪络放电及绝缘表面放电,能及时恢复并不会影响其它设备水平的开关柜。

(2) 从防凝露与防污闪角度出发,套管爬距,相间与对地距离都参照户外的尺寸,对户内的设备防污闪更为有利。

(3) 开关柜宽必须由840mm改为1000mm,用到火电厂6kV厂用配电系统上。可将降压运行的绝缘余度利用上,再按户外6kV安全距离推算为115mm,可保留840mm的柜宽。

(4) 对我国30万kW以上机组,引进真空断路器的柜宽800mm,安全距离为100mm,其手车柜保持原封不动,安装在国产840mm、电气间隔125mm柜内。

(5) 开关柜采用最新设计的组合式母线瓷穿墙套管,母线还不增加接头(改造旧设备可利用原有母线),与全塑固体绝缘包覆铠装柜降低造价;真空断路器柜15%、少油断路器柜25%。

(6) 6kV手车柜隔板相间处开口后,再用黄铜焊平的降温措施(改造旧设备经验)。

(7) 母线室增加入风管(逆止阀),降低其运行温度,锦州开关厂已发现母线温度偏高,必须增加母线截面。

(8) 设计方案完全具备设计院选型选厂的规定:如在相应工程或相似条件有1~2台设备运行并超过两年,已证明产品的安全可靠。

通过引进国外先进的电力技术和设备,提高了中国电力工业的技术装备水平。通过消化吸收、攻关创新,加大了先进电力生产设备的国产化力度。建议采用10kV开关柜全工况技术攻关的成果上,再吸取金属铠装中置式手车柜结构与我国制造运行50年经验,争取设计与制造出超过引进技术性能的全工况开关柜。
第2个回答  2019-11-15
高压开关柜型号有KYN28A-12、KYN28-24、KYN61-40.5、SF6等,各个厂家生产的不一样。KYN28-24型户内金属铠装移开式开关设备系三相、交流50(60)Hz额定工作电压24千伏、额定工作电流3150A及以下系统中的成套配电装置。主要适用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电力系统的二次变电所受电、馈电及大型高压电动机启动等,实行控制保护、监测之用。其母线系统为单母线宜可派生出单母线带旁路和双母线结构。具有实现“五防”闭锁功能。该柜体既能配用ZN63
(VSI)真空断路器,也可配用ABB公司的VD4真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。KYN28A-12是国内目前比较常见的一种高压开关柜,全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。额定电压3.6kV~12kV,其特点是配装的真空断路器为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。
K-代表金属铠装,Y--代表移开式,N--代表户内,28A为行业归口单位颁发的型号序列号,后面的12代表额定工作电压为12kV。国内不同技术来源的同类产品型号还有:KYN28、KYN96、KYN44等都是中置式开关柜。
第3个回答  2012-05-12
JYN2-10/01~05
第4个回答  2011-07-16
KYN28 等等