答:
电机额定电流I=P/√3UcosΦ=1kW÷(1.732×10kV)≈0.06A
答:交流10kV电机每千瓦电流约0.06安。
10kv高压电机
交流耐压
电流
多大?
答:
根据额定电流=额定功率/(额定电压×功率因数),可计算高压电机的额定电流:1000/(10×0.8)=125A
已知交流耐压试验的电压为:2.5kV 根据电流=电压/电阻,可计算高压电机在交流耐压试验中的电流:10 / 125 = 0.08Ω 2.5 / 0.08 = 31.25A 所以,10kV高压电机在交流耐压试验中的电流为31.25A。
10kV电机
功率是多少?
答:
电压10kV电机功率是1400kW的额定电流是85.09A
。计算如下:因为P=√3×U×I×COSφ,所以I=P÷﹙√3×U×COSφ﹚其中,I→电动机额定电流;P→电动机额定功率。根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)...
10kv
315kw
高压电动机额定电流计算
公式 每1kwh耗电量是多少?
答:
Ie→
电动机额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指
电动机的额定电流
:315000(W)/10000(V)/1.732/0.9/0.9 ≈22.45(A)每1KWh的耗电量就是1KWh=1度电。KWh就是电量单位。
2300kw,
10kv高压电机
,
电流
怎么
计算
,电缆怎么选取?
答:
电流计算:
I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)
较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方电缆。
高压电机
的
电流
怎么
计算
?
答:
电流
=功率/(根号3*电压*功率因数)
高压电机
是指
额定
电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做...
yxkk630-10+2000kw
电流
是多少?
答:
2000千瓦10千伏
高压电机
的额定电流为20.83A。具体计算公式为:额定电流=额定功率/(额定电压*1.732),即20.83A=2000KW/(10000V*1.732)。高压电机的额定电流是根据其额定功率和额定电压计算出来的,因此在
计算额定电流
时,必须知道额定功率和额定电压,才能精确计算出额定电流。
高压电机
,型号YTM560-8,额定功率630KW,额定电压
10KV
,求
额定电流
是多少...
答:
YTM
电机
是筒式磨煤机用笼型异步
电动机
,根据三相异步电动机功率
计算
公式:P=1.732*U*I*cosφ,P=630KW,U=
10KV
,计算后
额定电流
I=59A。
10kv高压电机
900KW
电流计算
方法?
答:
1、已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。900KW÷
10KV
*0.76≈68.4A 注:口诀适用于任何电压等级的三相
电动机额定电流计算
。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。2、用以下公式计算:额定电流=额定功率÷额定电压(KV)÷根3(即1.732)÷功率...
10KV
的450KW (4级)
电机
,
额定电流
是31A,
怎么算
出来的啊?
答:
所给数据算出线
电流
为31A正确,因为三相
电机
功率的
计算
公式为:P=√3UIcosφ 式中U表示为线电压、I表示为线电流,cosφ为电机的功率因数关系。代入所给数据 450KW=√3x
10KV
xIcosφ I=450KW/(√3x10KWxcosφ)=25.98/cosφA 电机的功率因数一般在0.8-0.9之间,如取0.84,线电流就是31A....