22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压绝缘垫规范要求
配电室
绝缘垫
的
标准
答:
1.5kv以下的配电室需要绝缘垫:3mm厚,耐压5kv。2.10kv配电室绝缘垫:5mm厚,10kv耐压
。3.15kv配电室绝缘垫:6mm厚,耐压15kv。4.25kv配电室绝缘垫要求:8mm厚,25kv耐压。5.30-35kv配电室绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。一、电压等级/工频耐受电压/持续时间高压/15千伏/1分钟低压/3.5...
配电室
绝缘垫标准
答:
1、5kv以下配电室配置的绝缘垫要求:
厚度3mm,耐压5kv2、10kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度5mm,耐压10kv3、15kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度6mm
,耐压15kv4、25kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度8mm,耐压25kv5、30-35kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。一、电压等级 /工频耐...
配电室
绝缘垫标准
答:
国家标准规定了不同电压等级的绝缘垫的耐压标准,
例如10KV的8mm绝缘垫需承受18000V的工频耐压一分钟
,而35KV的10-12mm绝缘垫在15,000v的工频耐压一分钟测试中需保持不击穿,但在26000V的耐压测试下会在20秒内击穿。对于低压500V以下的配电室,5mm厚的绝缘垫需经受3500V的1分钟耐压和10000V的20秒耐压...
高压
配电室
绝缘
胶垫的规定
答:
10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫,5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv,使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适
。 3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫,6mm绝缘胶垫耐压可达15kv,一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。4、25kv配电室。25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫,8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv,所以...
变电站配电室用
绝缘
胶垫有什么规定吗?
答:
1、《电业安全工作规程》(变电站及发电厂电气部分)要求,
电气工作需要站在绝缘垫上,同时每年需要进行一次工频耐压检测
。HG2949-1999《电绝缘橡胶板》中规定,在进行高压工频耐压检测时,连续均匀升压至15kV,保持1分钟,若绝缘垫没有出现击穿现象,则试验通过。而在低压工频耐压检测时,连续均压升至3....
配电室要配备什么
要求
的
绝缘
胶垫
答:
1、5kv以下配电室。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫,3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv,5kv以下的均可以使用。2、10kv配电室。
10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫
,5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv,使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫,6mm绝缘胶垫耐压可达15kv,...
配电房
绝缘垫要求标准
,每个电气人员都应该了解清楚的
答:
对于不同电压等级的配电室,有明确的
绝缘垫
配置建议:5kV以下可选3mm厚度,
10kV
则推荐5mm,15kV和25kV分别对应6mm和8mm,而30-35kV则需10mm或12mm以上的厚度。在验收
标准
中,
高压
配电室的绝缘垫需通过严格工频耐压测试。铺设时,绝缘垫因其自身抓地性,可直接平铺,接缝处需细心处理,确保无缝隙。而更换...
绝缘胶
垫绝缘
胶垫
答:
根据国家
标准
HG2949-1999,
绝缘
胶垫需定期进行工频耐压试验,
高压
15kV持续1分钟,低压3.5kV持续1分钟。在使用时,如图所示,试验时需在胶垫上铺湿布或金属箔,确保安全绝缘。常规配置中,不同电压等级的绝缘胶垫有特定的厚度和颜色,如5KV的3mm红绿黑胶
垫
,
10KV
的5mm胶垫等。绝缘橡胶垫由NR、SBR和IIR等非...
配电房
绝缘
橡胶垫一般用哪种规格厚度是多少
答:
2、常用
绝缘
橡胶垫厚度有:3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm 3、电压等级分为:5kv、
10kv
、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv 4、颜色主要有:红绝缘胶垫,绿绝缘胶垫,黑绝缘胶垫 5、适用范围包括:变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等 6、国家相关
标准
:1)、配电室电压
10KV
选 8mm厚 ...
高压
配电室
绝缘
胶垫多少年做一次检测
答:
(1)按照电压等级可分5kv,
10kv
,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv;(2)按颜色可分为:黑色
绝缘
胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑绿复合绝缘胶垫 (3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。(4)按宽度可分为:1米,1.2米,1.5米。质量