变电站配电室用绝缘胶垫有什么规定吗?

如题所述

在配电房中使用绝缘胶垫,主要目的就是要增强操作人员的对地绝缘,防止触电,保护设备和人员安全。在配电房中,电压相对较高,电场强度大,操作人员需要长时间在带电环境下工作,如果没有绝缘垫的保护,他们很容易受到电击伤害,同时也会引发设备故障。另外,绝缘垫还可以防止设备发生电荷积累和静电放电,保障了配电房内部的电气安全。
绝缘垫作为安全工器具的一种,主要起到绝缘的作用,以保障配电房中作业人员的人身安全。在带电环境中,电压无处不在,所以绝缘垫的使用需要按照相关标准进行,从而保障电气操作人员的安全和设备的正常运行。这里针对配电房的日常安全管理规范,简单说一下具体的标准和要求:
1、《电业安全工作规程》(变电站及发电厂电气部分)要求,电气工作需要站在绝缘垫上,同时每年需要进行一次工频耐压检测。HG2949-1999《电绝缘橡胶板》中规定,在进行高压工频耐压检测时,连续均匀升压至15kV,保持1分钟,若绝缘垫没有出现击穿现象,则试验通过。而在低压工频耐压检测时,连续均压升至3.5kV,保持1分钟,若绝缘垫没有出现击穿现象,则试验通过。
2、根据电压等级划分:绝缘胶垫的选择主要根据配电室的电压等级进行划分。不同电压等级所需的绝缘胶垫厚度不同,一般来说,厚度越高,所能承受的电压等级越高。例如,10kV配电室可使用5mm厚的绝缘橡胶垫,而15kV配电室则可使用6mm厚的绝缘橡胶垫。
3、根据实际需求选择颜色和纹理:绝缘胶垫通常有黑色、红色、绿色等多个颜色的款式,其表面纹路也有柳叶纹、点状、条纹等多种纹路,因此在使用时需要根据实际需要选择相应的颜色和纹路。
4、在使用绝缘胶垫时,需要注意以下几点:铺设绝缘胶垫的地面要平整无波浪,无污染;使用过程中需要保持干燥,防止受潮变形;铺设和使用时需要符合相关标准和规范等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-02
虽然没有规程专门规定配电室需要铺设绝缘胶垫,但根据《电业安全工作规程》(变电站及发电厂电气部分)内部的一些规定,许多电气工作是需要站在绝缘垫上的。在电力部门下发的有关操作规程中有这样的要求条例。如常规配置:
1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8kg/m2颜色:红绿,黑
2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/m2颜色:红,绿,黑
3)15Kv绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/m2颜色:红,绿,黑
)20KV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11kg/m2颜色:红,绿,黑
5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8kg/m2颜色:红,绿,黑
6)30KV-35KV绝缘胶垫厚度:10mm,12mm比重:18.4kg/m2,22kg/m2颜色:红,绿,黑
选购合适电压等级、厚度、颜色和材质的绝缘垫,铺在开关柜、配电柜前后(靠墙摆放的开关柜除外),宽度至少1m,长度长于电柜两边各0.8-1m,再把绝缘胶垫一直铺到配电室门口,宽度保持1m以上即可。