答:
10KV400KW的电机
,工作电流大约:29A 选用铜
电缆
面积:16平方毫米
10kv高压电机
,功率为
400kw
,动力
电缆
规格的选用
答:
根据I=P/U,我们可以知道该
高压电机
的额定电流为40A,有经验公式知1平方毫米的
电缆
可以承受2A的电流,因此选用大于20平方毫米以上截面的电缆已经够用,但是出于对故障电流的考虑,我们应该选用稍大一点截面的电缆,在此,我所推荐的是50平方毫米,不论是架空还是地埋,都能够满足使用要求。
400
千瓦的电炉需要配多大
电线
答:
假设电压
10KV
,额定电流=400KW/10KV/1.732=23.094A,考虑热、动稳定性校验,建议选用YJV-8.7/15 3*50mm2
电缆
。另:
400KW电机
一般选用
高压电机
,低压电机能耗大成本大。电炉属于高感性负载,一般需配无功补偿,启动方式一般不选用直接启动,如无控制调节要求可选用软启动或水电阻,有控制要求可用变频...
400
千瓦的发
电机
应该用多大的铜芯电览?
答:
400千瓦的发电机输出电流700多A,满负荷带载的情况下,至少要使用300平方的铜芯
电缆
,或者两根150平方的铜线电缆合并使用
十千伏
高压
线得用多少平方
的电线
答:
10kV
线路的架空要求导线截面不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。10千伏
高压
线路能承受的负荷大小,由线路线径和上一级变电站主变功率的大小决定,由于高压线路的线径截面积都在50平方毫米以上,高压侧电流比较小,对于用户变压器不超过1000
kw的
用户而言,高压线路容量足够,不用考虑高压线路所能承受的最大负荷量...
高铁站上的大功率
电动机
能直接启动吗
答:
能。高铁站上的大功率电动机是
10KV400KW的高压电机
,供电的系统容量有800KVA的空间,因此高铁站上的大功率电动机能直接启动。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不...
两台300
kw的电机
同时运行,需要配多大的开关多粗的线
答:
300
KW
是很大功率的
电机
,电流高,如果线路超过100米,压降很明显,影响正常使用,最好选用
10KV
或690V供电。10KV的用75平方以下
的电缆
差不多就可以,开关那就是
高压
开关了。690V的用两条185的电缆并联使用即可,如果距离超过200米或负载较高,用两条240平方的电缆并联足够。开关800A的就可以。建议用690V...
高压电机
直接启动
答:
10KV 400KW的高压电机
是可以直接启动的,但需要验算为它供电的系统容量,如果系统容量还有800KVA的空间,直接启动是可以的;和低压系统不同,该高压电机需要一个
10KV电机
出线柜,很普通的一个出线柜即可,内有隔离开关、断路器及电流互感器等一次设备;主要区别在于二次系统,除设立过电流和速断保护外,...
10KV
,
400KW高压电机
,应配置多大电流互感器
答:
假设
400KW高压电机的
运行效率为0.9,运行功率因数为0.85,则一次运行电流为:Ie=400/(1.732*10*0.9*0.85)=30.2A,故应配置40/5的电流互感器用于计量或测量,配置50/5或75/5的电流互感器用于保护。
电压
10KV
功率
400KW
电流28A
高压电动机
一个月电量是多少 求计算公式...
答:
正好我公司也有几台这样的电机,按满负荷算:一个月电量=P*S=400KW*30天*24小时=288000度。但一般满负荷也不可能达到400KW的,以90%算:电压
10KV
功率
400KW 高压电动机
一个月电量是26万度点左右(全月设备都带满负荷)。