如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
假设400KW高压电机的运行效率为0.9,运行功率因数为0.85,则一次运行电流为:Ie=400/(1.732*10*0.9*0.85)=30.2A,故应配置40/5的电流互感器用于计量或测量,配置50/5或75/5的电流互感器用于保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2h666IX2.html
其他回答
第1个回答 2008-04-10
要看你接在一次侧还是二次侧啊哥们
第2个回答 2008-04-10
100/1,或者更小!
相似回答
750
KW10kv电机
选
多大
的
互感器
答:
——★1、 10 KV 、750 KW 高压三相电动机,额定电流为:750 KW ÷(1.732 × 10 KV)= 43.3 A 。——★2、额定电流 43.3 A 的三相高压电动机,使用标称值
50 / 5 的电流互感器即可
。
一台
10kv高压电机,
容量475
kw
。请问高压计量配
多大
的
电流互感器
。
答:
一台10kv高压电机,容量475kw,按功率因数为0.9计算,电流为30A左右。
电流互感器按额定电流1.3~1.5倍来选择
。高压电流互感器变比选择40/5比较合适。电流没有35A那么大。三相功率的计算公式是功率等于根号3倍电流与电压的积再乘以功率因数。