一台10kv高压电机,容量475kw。请问高压计量配多大的电流互感器。

二次侧的额定电流是多大?实际的高压计量采用的变比是50/5,请问电机的实际容量有可能是更大一点的吗?比如说是630kw

一台10kv高压电机,容量475kw,按功率因数为0.9计算,电流为30A左右。电流互感器按额定电流1.3~1.5倍来选择。高压电流互感器变比选择40/5比较合适。电流没有35A那么大。
三相功率的计算公式是功率等于根号3倍电流与电压的积再乘以功率因数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-17
50/5A 的电流互感器。10kv高压电机,容量475kw,额定电流35A
第2个回答  2012-02-20
如果是计量用配40/5A的互感器,如果是保护用配50/5A的互感器。