22问答网
所有问题
一台10kv高压电机,容量475kw。请问高压计量配多大的电流互感器。
二次侧的额定电流是多大?实际的高压计量采用的变比是50/5,请问电机的实际容量有可能是更大一点的吗?比如说是630kw
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-01-06
一台10kv高压电机,容量475kw,按功率因数为0.9计算,电流为30A左右。电流互感器按额定电流1.3~1.5倍来选择。高压电流互感器变比选择40/5比较合适。电流没有35A那么大。
三相功率的计算公式是功率等于根号3倍电流与电压的积再乘以功率因数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0ShhfI2XI.html
其他回答
第1个回答 2012-02-17
50/5A 的电流互感器。10kv高压电机,容量475kw,额定电流35A
第2个回答 2012-02-20
如果是计量用配40/5A的互感器,如果是保护用配50/5A的互感器。
相似回答
475KW高压电机
用300比5
的互感器计量
有影响吗
答:
有影响,互感器太大了。475KW高压电机(如果是10KV),额定电流只有35A左右(不知具体电机的功率因数和电机的效率,估算的),
用300比5的互感器计量大了
,影响计量的准确性。
250
kw
变压器
配多大互感器
答:
电度计量配用400/5互感器
;配电总盘电流表配用600/5互感器。
大家正在搜
10kv1000kw电机电流
10kv400kw电机电流是
10kv1600kw电机电流
1250kw高压电机电流
6500KW的高压电机电流
10KV400KW高压电机的电缆
1000kw电机额定电流多少
800kw高压电机额定电流
400kw10kV6极电机电流
相关问题
10KV,400KW高压电机,应配置多大电流互感器
10KV250KW高压电机配用多大的电压互感器电流互感器
2000kw 10kv电动机选多大的电流互感器
10KV高压电流互感器的计量范围一般是多少
一台10kv/.4kv的变压器应配置多大的电流互感器和电流表...
某工厂有功负荷为1000KW,功率因数为COSΦ=0.8,以...
10KV变压器容量1250KVA 低压计量电流互感器该选多大...
高压计量箱如何选择电流互感器的配置?