22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv400kw电机电流是
5.5千瓦的三相
电机
可以用1.5-2.5的空开吗?
答:
可以用1.5-2.5倍
电流
的空开,5.5KW的三相
电机
,空载电流应该是四五个安培。满载电流大约是14~15安培左右。电机型号(Y4001-4)、额定功率(
400kW
)、额定电压(380V)、额定频率(50Hz)、同步转速(1500r/min)、安装方式(IMB3)、防护等级(IP23)、冷却方法(IC01)、绝缘等级(B)、环境条件...
250
kW的
用电设备需要多大容量的变压器
答:
1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=250/0.8=312.5KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。3、如果是单台
电机
,由于起动
电流
大,即使...
一台240
Kw的
碎石机的启动
电流
一般是多少,需要多大的变压器,急
答:
1、按照规范240
kw的电机
不是380v的电机;2、要是6kv 的240
kw电机
,其工作额定
电流
约是27A,其启动电流大约是160-170A左右,选用变压器应不小于
400
KVA 要是
10kv
的240kw电机,其工作额定电流约是16A,其启动电流大约是100A左右,选用变压器应不小于400KVA;3、按照常理,600kv以上的变压器也不会选用几...
400
KVA变压器二次侧额定
电流是
多少
答:
二次额定
电流
350A,在负载功率因数为0.9的情况下,能带360
kW
负荷。最大也就这些了。最好不要过负荷运行,如果长期过负荷将严重影响使用寿命。
220
kw电机
用多大的
电流
互感器 380v电压,怎么计算的?
答:
首先设定
电动机的
功率因数,暂按0.7考虑。再计算额定负载
电流
I=220/1.732/0.38/0.7 =477.5A 按计算,就上限选500/5A的CT即可。前面有同志选1000/5等是不对的。
急求!急求!济柴500KW到2000
KW的
柴油发
电机
的额定
电流是
多少,电压是多少...
答:
电压是订货时买方指定的(你的系统电压、用电电压是多少就买多大电压的),常见的是0.4KV(小功率机组)、6.3KV、10.5KV,适用于380V、6KV、
10KV
系统(考虑损耗,电源一般比用电系统高5%)。
电流
I=P/U/1.732/0.8(发
电机
功率因数一般为0.8滞后)如有帮助望采纳 ...
电动机 电流
不平衡
答:
400KW
的380V电机额定电流实际约为700A多点,
电机电流
三相不平衡电流的标准是:当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中的任何一相与三相平均值的差值应不大于三相平均值的10%。那么你这个30-40A
电流是
正常的,在安全允许范围之内。不用担心。造成这种情况的原因,我分析,排除电源电压影响后,我想一个...
400kW
的发
电机
用多大的断路器
答:
800安的断路器就够了,ABB,华通,施耐德等
好的给分: 一座水电站输送的电功率是4
400Kw
,输电线电压是220Kv若输电...
答:
4400000= √3 X220000X IXcosφ IXcosφ=440/√3 X22=20/1.732=11.547 I=11.547/cosφ 注意:发
电机
的输出功率不会是
10
0%,有一个cosφ。你的题目中没有讲到。假设为cosφ=0.8 I=14.434
高压
电机
直接启动
答:
10KV 400KW
的高压
电机是
可以直接启动的,但需要验算为它供电的系统容量,如果系统容量还有800KVA的空间,直接启动是可以的;和低压系统不同,该高压电机需要一个
10KV电机
出线柜,很普通的一个出线柜即可,内有隔离开关、断路器及
电流
互感器等一次设备;主要区别在于二次系统,除设立过电流和速断保护外,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜